【Diors学暖通之暖通经验】暖通老人的经验:负荷计算与估算
怕娃落地
怕娃落地 Lv.14
2014年03月17日 00:49:46
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:54 编辑 设计周期紧不是理由,我们现在的设计周期比以前都紧,但还是要抓紧时间来详细计算负荷。这同时也是审图的要求。 很多新人上来就问指标是多少?有等回复的时间,还不如自己计算下。下面详细说说:1、负荷估算要准确,需要长期的项目积累和丰富的生活经验。 前者大家都认同,后面强调生活经验而不是项目经验。举个例子,在以前很多传统的数据手册里面,展厅的人员密度是1人/平方,而一般的城市建设展厅,公司内部展厅等等,平时哪里有这么多人。手册里面会议室的人员密度是1人/平方,这一般指像电影院那样的会议室,而一般公司的会议室,一个大会议桌一放,哪有那么多人。

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:54 编辑

设计周期紧不是理由,我们现在的设计周期比以前都紧,但还是要抓紧时间来详细计算负荷。这同时也是审图的要求。
很多新人上来就问指标是多少?有等回复的时间,还不如自己计算下。下面详细说说:

1、负荷估算要准确,需要长期的项目积累和丰富的生活经验。

前者大家都认同,后面强调生活经验而不是项目经验。举个例子,在以前很多传统的数据手册里面,展厅的人员密度是1人/平方,而一般的城市建设展厅,公司内部展厅等等,平时哪里有这么多人。手册里面会议室的人员密度是1人/平方,这一般指像电影院那样的会议室,而一般公司的会议室,一个大会议桌一放,哪有那么多人。
一些手册里面的指标跨度很大,如某一功能房间,指标从120~250,相差一倍,你就高还是就低,需要根据本项目的特性来,即使一个传统的功能区域,也必须了解其在本项目中的特性。没有经验的,只能详细计算。

2、详细计算不准确,是输入参数的不准确。

很多人认为负荷详细计算不准确,很多时候偏小,从而否定详细计算,这是错误的,负荷详细计算的输入参数是计算者控制的,计算结果的偏差,是输入参数不准确造成的。同样是商场,不同类型的差别就很大,如家具建材商场,就没有什么人,按0.1p/m2都可以;奢侈品商场稍微多点,按0.25p/m2左右也可以;市中心综合商业大楼,可以一层按0.6p/m2,地下室和二层按0.5p/m2,三层按0.4p/m2,逐层递减;如果是热闹的超市大卖场,那还是按设计手册吧,人流量有很多比较大的时候。不同商场的灯光负荷也有很大区别。同样是办公室,碰到过到最后指标达到350w/m^2的项目,那是一个银行的办公室,一个人10台电脑。所以设计伊始,项目的定位和特性要充分了解。

3、迫使自己详细计算的原因。

从估算回到详细计算这条路,是有一些原因的:
a. 现在的建筑越来越复杂,造型越来越怪异,从围护结构方面无以前项目经验可以参考。从一些功能上看,随着社会的发展,功能区域的特性与以前的项目也有了很大的变化,即使同样是办公,包括人员、设备等等与以前项目也有可能都不同。
b. 经过一些工程计算,朝向的影响比较重要,同样幕墙建筑的办公室,朝西和朝南差别就比较大,单纯按指标做得一样大就会失误。
c. 很多特殊的功能区域,需要全新风的厨房、洗衣房等,无指标可以参考,只有全面计算。

综上原因,既然要算了,都一起算了。
所以,奉劝大家还是详细计算好。
免费打赏
david200901050
2014年05月03日 09:04:52
93楼

好资料,参与学习
回复
demaxiyaya
2014年05月03日 09:20:28
94楼
又看一遍
回复
攻城师46258
2014年05月05日 12:52:39
95楼
不错,值得学习
回复
hyjssq
2014年05月07日 11:12:17
96楼
了解学习,帮助有益!
回复
caozhaochengjt
2014年05月07日 13:24:41
97楼

谢谢楼主,好资料,分享了。。。
回复
jun553156268
2014年05月09日 07:16:45
98楼
谢谢楼主分享喽:)
回复
luoninglover521
2014年05月10日 20:01:28
99楼
经验真的很重要,计算和理论知识要跟上。
回复
myhappytaotao
2014年05月12日 10:52:42
101楼
说得有道理,不能一概的按指标估算
回复
wy1138
2014年05月13日 06:46:28
102楼
资料不错,顶一下。
回复
q496801397
2014年05月13日 11:15:11
103楼
才进入这个行业,以前都没接触过,都不知道怎么计算,师傅在我来2个月就走了,就给我说了怎么估算。。。悲剧啊:'(:'(:'(:'(:'(:'(
回复

相关推荐

APP内打开