奇怪的电表——无负载电表反转
yang0752
yang0752 Lv.3
2014年03月16日 17:43:19
只看楼主

请教各位:我这里的电表是单相的,相、零线从铜牌接经过电表后相线接一个1P的空气开关再到商户(零线表后直接到商户),现在碰到一个问题,有几个电表的空气开关断开后电表出现了反转,后来我把表的零线进线和出线拆除还是一样,我测过电流是0.055A左右。请问各位是什么原因?有好几个都一样。

请教各位:我这里的电表是单相的,相、零线从铜牌接经过电表后相线接一个1P的空气开关再到商户(零线表后直接到商户),现在碰到一个问题,有几个电表的空气开关断开后电表出现了反转,后来我把表的零线进线和出线拆除还是一样,我测过电流是0.055A左右。请问各位是什么原因?有好几个都一样。
免费打赏
cidiwuqing
2014年03月16日 18:42:56
2楼
你是说把电表的四根连接线都拆除了电表还反转? 这怎么可能.
回复
yang0752
2014年03月17日 08:52:51
3楼
是零线拆除只保留相线表还反转。
回复
du470429824
2014年03月17日 10:21:10
4楼
把表校一下再说,看有没有寄生回路
回复
zhs6189
2014年03月17日 14:43:08
5楼
开关进水啦。负载侧有高压。
回复
sjg6843
2014年03月17日 15:19:06
6楼
电子表,附近有干扰源
回复
yang0752
2014年03月18日 09:03:38
7楼
机械表,零线已拆除,相线的开关已分开。我个人也觉得要检测一下。
回复
yang0752
2014年03月18日 09:06:22
8楼
机械表,在一个集中的电表箱里。零线已拆,相线开关已分。我个人也觉得要检测一下。
回复
xintaijuedingyiqie
2014年03月18日 09:35:51
9楼
应该是有感应负荷。
回复
xintaijuedingyiqie
2014年03月18日 09:37:18
10楼
把电度表下面的火线也拆掉试试。
回复
xintaijuedingyiqie
2014年03月18日 09:41:46
11楼
先把电度表拆下来在其他地方试一下,如果电表没问题,在考虑周围负荷性质。