固态继电器求助
a361240087
a361240087 Lv.2
2014年03月16日 16:22:55
只看楼主

小弟的工厂现场用一个40A固态继电器控制11kw的原料泵,由于管道改造后出现在泵停机时候固态继电器击穿。后面用交流接触器代替并用钳形表量出启动和停止时候的电流,启动时候电流到达40多 停止时候电流没有上升只是下降,可是这样为什么还是会在停车时候击穿固态继电器呢。这是否和泵停车时候的电压有关?望前辈指点

2014年03月18日 23:21:43
2楼
本帖最后由 bconline 于 2014-3-20 16:38 编辑

可能固态继电器有过零点关断功能,而交流接触器过零点是随机的。要确认钳型表电流在现场是否因为交流干扰不能正确显示零点。
回复
cvvc1980
2014年04月20日 10:46:09
3楼
电机启动电流是额定电流的4-7倍 电流正常 电机没问题 电机感性负载 停机的电流变化容易击穿电子元件 建议把固态继电器调到60的 我这里试过 其实就是固态继电器配型小啦
回复
蓝天1039
2014年04月20日 16:24:03
4楼
楼上正解。固态的优点是无触点,可频繁开闭,但缺点是耐受过流过压的能力差,很容易被击穿,所以,控制电机还是用接触器的好。要不就按照电机额定电流的10倍来选取。
一家之言,没有验证,请谨慎参考。
回复
开心老爹
2014年04月21日 19:40:50
5楼
像固态继电器这种晶体管的开关元件,一定得有一定的余量,比如,三倍到五倍。小了肯定不成。
像你用的这种交流的,其实它输出元件就是晶闸管,不能过电流的,一定要有余量。这就是继电器和固态继电器的应用区别。普通继电器短时间过载根本没事,但固态的就要烧了。
回复
wboy8759
2014年04月22日 16:16:59
6楼
电机绕组相当于一个大电感,断电瞬间肯定有一个大的瞬态尖峰电压冲击。固态继电器选型要注意选择足够高的额定反压。或者加强吸收浪涌电压及电流措施,限制di/dt和du/dt。
回复
一指慢
2014年05月19日 07:59:35
7楼
应该是停机时的反电势造成的击穿。
回复
zhangsd2015
2014年07月06日 21:42:06
8楼
平时接触的固态继电器都是用在电加热之类的仪器上,了解不多,这里学习了。
回复
xingtingnide
2014年07月22日 21:55:22
9楼
支持七楼,一般要加泄放电阻
回复
aa2589
2014年08月19日 10:32:48
10楼
泵的管线有装止回阀没,若已安装,考虑在回路中加装过电压保护。固态继电器选择大于3倍额定点电流,并装阻容回路作为过压保护。建议电源端安装速断保险。,
回复
dream189
2014年08月23日 19:33:49
11楼
感性负载:hug:
回复