10/3kV变频电机的继电保护整定问题
yuebingw
yuebingw Lv.7
2014年03月16日 10:02:38
来自于继电保护
只看楼主

现在有一台3kV电机需要变频,采用了10/3kV变频器,变频器厂家配套一台10/3kV变压器+一台变频器,我10kV馈出线回路的综保继电保护如何整定?是按照电动机回路来整定还是按照变压器回路?是否还要考虑电机的启动电流呢?变频了,启动电流应该没有那么大了吧。

现在有一台3kV电机需要变频,采用了10/3kV变频器,变频器厂家配套一台10/3kV变压器+一台变频器,我10kV馈出线回路的综保继电保护如何整定?是按照电动机回路来整定还是按照变压器回路?是否还要考虑电机的启动电流呢?变频了,启动电流应该没有那么大了吧。
免费打赏
lingxuct
2014年03月17日 17:18:12
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-17 17:19 编辑

是的,高压变频器前面是台二次多绕组变压器,变频器是把多个绕组整流的直流串联后供给逆变电路的,且有智能模块,少数绕组故障时它能自动短接或切除!

因在变压器一次绕组通过的电流是变频器控制的电机电流,在高压的继电保护上可按变压器保护做,过负荷电流考虑电机的启动电流。

因变频器对电机的保护功能很强,故不用在高压侧考虑电机保护了。