求大神们帮助!帮我分析一下,我们有一个发电站,一个发电机与四路进线并网,突然有一天有一路进线出故障跳了,但是其他三路进线也同时跳闸了,这是什么原因导致的 ,求解
求大神们帮助!帮我分析一下,我们有一个发电站,一个发电机与四路进线并网,突然有一天有一路进线出故障跳了,但是其他三路进线也同时跳闸了,这是什么原因导致的 ,求解
2楼
朋友说的是火电厂吧?
四路进线实际是向外发电机的四条线路,机组很大?
当其中一条线路(负荷较大)故障跳闸时,发电机负荷突然减小很多,汽机超速,超速保护会把所有负荷都甩掉,(突然把汽机主汽门关到很小)只保电站自用电!
回复
3楼
设置的问题 好好检查下吧
回复
4楼
设置的问题 好好检查下吧
回复
5楼
没问题,是超速保护动作,发电机甩负荷,正确动作!
回复