第一次接触 不是很了解, 网上查了一些资料说的都不明确。 在铝镁锰板(1个厚)下面焊接钢筋网 还是 铺完面板之后做?
第一次接触 不是很了解, 网上查了一些资料说的都不明确。 在铝镁锰板(1个厚)下面焊接钢筋网 还是 铺完面板之后做?
2楼
这个可以看规范啊。
回复
4楼
走过.........
回复
5楼
按《建筑物防雷设计规范》GB50027-2010第5.2.7章:彩钢厚度只需大于0.5mm,就可做防雷接闪器。你说的钢筋网就可以不做了。当然这也要看各地规定,13年初在韶关做的一个项目就没有单做接闪器(钢筋网),顺利通过验收。有些地方就不一定过的了。
回复
6楼
按《建筑物防雷设计规范》GB50027-2010第5.2.7章:彩钢厚度只需大于0.5mm,就可做防雷接闪器。你说的钢筋网就可以不做了。当然这也要看各地规定,13年初在韶关做的一个项目就没有单做接闪器(钢筋网),顺利通过验收。有些地方就不一定过的了。
回复
7楼
学习了。很好很强大!