【求助】电缆穿套管,不允许三个弯曲以上吗?
wunai925921
2014年03月14日 14:58:29
只看楼主

里面没有描述,三个及三个以上,是不是就不允许啊

QQ截图20140314145638.png
里面没有描述,三个及三个以上,是不是就不允许啊

QQ截图20140314145638.png

wunai925921
2014年03月14日 14:59:03
2楼
求前辈指教
回复
lingxuct
2014年03月14日 16:23:49
3楼
干过安装活的都知道,保护管超过二个90度弯后,是非常难穿的!

不是三个弯,是各个弯的度数加起来,不宜超270度。
回复
xieengineer
2014年03月14日 16:52:14
4楼
路过,学习了。:)
回复
dianqipanli
2014年03月15日 21:57:03
5楼
已经作废的《电气装置安装工程.1kV及以下配线工程手工结艺社》GB50258-96
2.1.7
当电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒应便于穿线;
2.1.7.1管长度每超过30m,无弯曲。
2.1.7.2管长度每超过20m,有一个弯曲。
2.1.7.3管长度每超过15m,有两个弯曲。
2.1.7.4管长度每超过8m,有三个弯曲。

现在取代他的规范为《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中没有该项规定,并且已取消了关于电线导管弯曲半径的规定。没有了这些规定并不是可以随意,而是作为施工工艺标准来执行。
关于弯曲及弯曲半径的规定是为了保证穿线工作的顺利。
回复
lingxuct
2014年03月16日 08:25:40
6楼
2.1.8 垂直敷设的电线保护管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒:
2.1.8.1 管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m。
2.1.8.2 管内导线截面为70~95mm2,长度每超过20m。
2.1.8.3 管内导线截面为120~240mm2,长度每超过18m。
回复
w8753094
2014年03月18日 22:30:43
7楼
如果是电缆的话建议不要超过一个弯,特别是大于25平方的电缆,穿一个90°弯都很困难,更别说3个了。以上是本人的实际操作经验
回复
czy24680
2014年03月18日 23:50:39
8楼
电缆弯头放在电缆井内,并且满足15倍电缆外径的转弯半径,转100个弯都没关系,我是这样认为的。直接在管子里弯的话应该是转角小于5度,且不超过2个弯,大概是这样,记得不是很清了。一般情况下每50米就要设置一个电缆井了。
回复
云飘飘
2014年03月19日 06:50:58
9楼
超过三个弯头,可能穿不动线或者电缆的