本帖最后由 ydsh1990 于 2014-3-15 13:54 编辑 虹吸屋面雨水排水系统的斗前水深是什么,有什么作用,或者说这个斗前水深有什么意义,要计算吗,如果要,该怎么计算
本帖最后由 ydsh1990 于 2014-3-15 13:54 编辑
虹吸屋面雨水排水系统的斗前水深是什么,有什么作用,
或者说这个斗前水深有什么意义,
要计算吗,如果要,该怎么计算
2楼
求助呀,有知道的吗
回复
3楼
还是找不到,有解释的吗
回复
4楼
新手参与学习,顶一下。
回复
5楼
斗前水深是指雨水莫过虹吸雨水斗而开始形成虹吸雨水的高度,应根据厂家的雨水斗的排水量和高度来确定。
回复
6楼
sl968754 发表于 2014-3-15 14:41 斗前水深是指雨水莫过虹吸雨水斗而开始形成虹吸雨水的高度,应根据厂家的雨水斗的排水量和高度来确定。那是能控制的吗,不是说虹吸计算可以控制斗前水深吗
回复
7楼
斗前水深是虹吸能形成的前提条件,就跟虹吸马桶一样。
斗前水深理论上与设计流量有关,流量越大,斗前水深就越高。目前还没有专门的理论公式能够计算斗前水深,多数都是来自厂家的测试数据,有些厂家,例如 gerebit,通过设计的雨水斗斗体下沉结构,可以在一定程度上降低天沟内的水流深度。
回复
8楼
路过,学习了
回复
9楼
关于这个虹吸斗前水深,我也一直比较纠结
规程上有最低要求,但是设计时,与厂家沟通后发现,部分厂家为了能拿到工程,忽视这个土建前提条件,说都可以。因为混凝土屋面天沟一般是建筑做的,天沟很浅的。
回复
10楼
支持7楼的观点。
回复
11楼
其实,斗前水深,即溢流口(溢流设施)的最高溢流水位,而这个水位,应低于建筑屋面允许的最大积水水深.建筑屋面允许的最大积水水深是由建筑及结构专业确定的.
回复