小弟刚刚参加工作,现在在工地做设计代笔,想问一下各位大师:电缆交叉时如果间距不够回影响电缆的载流量,那影响载流量的因素是哪些?请各位高手指点!谢谢!我们设计的电缆是直埋方式敷设。我没有积分不能送分给大家,请大家谅解!
小弟刚刚参加工作,现在在工地做设计代笔,想问一下各位大师:电缆交叉时如果间距不够回影响电缆的载流量,那影响载流量的因素是哪些?请各位高手指点!谢谢!我们设计的电缆是直埋方式敷设。我没有积分不能送分给大家,请大家谅解!
2楼
交叉不会对载流量有影响,即使有也完全可忽略。
回复
3楼
但是规范上写的是影响载流量啊,所以规范上标明了电缆之间,电缆与其他管道、道路。建筑物等之间平行和交叉时的最小净距啊!我们的设计人员和总工都说距离近的话会对载流量有影响。如果达不到最小净距就要穿管敷设,这样是减少对电缆载流量的影响。我想知道的是到底是什么影响的载流量?
回复
4楼
那个“平行和交叉时的最小净距”指的是安全距离。
“达不到最小净距就要穿管敷设,这样是减少对电缆载流量的影响”,相反,穿管反而会影响载流量,因不利于电缆散热。你只要查一下相同敷设条件、穿管与不穿管时的载流量表就知。
电缆平行敷设对载流量才有影响,所有载流量数据都是基于电缆平行净距不小于电缆直径而言,如果不符合此要求,就要乘一个小于1的调整系数。具体可查有关电缆工程的设计规范。
回复