奇怪的故障,变频器原因?
ddk1970
ddk1970 Lv.6
2014年03月13日 19:36:43
只看楼主

恒压供水系统,变频运行无法达到设定压力(50Hz),但手动工频很快超过设定压力,工频和变频(50Hz)运行输入电流一样,为什么供水压力不一样?海利普变频器。

恒压供水系统,变频运行无法达到设定压力(50Hz),但手动工频很快超过设定压力,工频和变频(50Hz)运行输入电流一样,为什么供水压力不一样?海利普变频器。
免费打赏
lingnanjt
2014年03月14日 09:48:18
2楼
这是国产的变频器吧!
回复
cyn-66
2014年03月20日 10:07:44
3楼
用变频调到50HZ,如果能够达到设定压力,应该是参数设置的问题,查一下压力反馈信号,或者用信号发生器吧压力信号模拟一下试试。
回复
aa2589
2014年08月19日 22:09:43
4楼
参数设置问题。压力表模拟输出正确吗。回馈信号正确吗。
回复