关于污水管挂壁施工
fatheadfish
2014年03月13日 11:50:59
只看楼主

请教各位,重力流污水管是300的HDPE管,沿河走,但有最后一段约300m长,河堤两岸由于修建民房,都用水泥做了硬化,管无法埋地处理,绕着沿道路走工程量增加非常大,只能考虑沿着河堤挂壁走,请问有没有相关这方面的图集或规范?搜索了关于管线桥的东西,好像也不太符合我这种情况。

请教各位,重力流污水管是300的HDPE管,沿河走,但有最后一段约300m长,河堤两岸由于修建民房,都用水泥做了硬化,管无法埋地处理,绕着沿道路走工程量增加非常大,只能考虑沿着河堤挂壁走,请问有没有相关这方面的图集或规范?搜索了关于管线桥的东西,好像也不太符合我这种情况。
免费打赏
fatheadfish
2014年04月07日 15:07:19
12楼
一介书生第二 发表于 2014-3-14 13:26 按规范要求,市政排水管道上的检查井之间的距离不宜大于50m,所以设置检查井是必要的。但由于是 …版主好,经过和同事讨论和考虑,由于钢管+污水自重较大且存在一定的动荷载,感觉采用您发给我的那种三角形吊架,一方面是不能设置检查井保证平时维修,另一方面是需要打膨胀螺栓在硬化河堤上,担心图上的那些民房毛石护坡的承载力是否足够。为防止管道掉落,从保险的角度还是决定做支座和支墩。找了一个图集:自承式平直型架空钢管,05S506-1,里面讲到了架空钢管支座和支墩的做法,支墩的基础需做到现在还有两个问题:(1)这种架空管道的检查井如何做?倒是见过外露的地面线以上的检查井,是否默认就按国标06MS201-3中的检查井做即可,无需特别说明?(2)这条小河水量较小,无监测资料,估计丰水期在3方/秒的规模,做了这种支座应该对河道过水影响不大,这一点不打算再进行分析了。(3)还想请教您的是,钢管防腐该怎么做?直接写参见给水排水管道工程施工及验收规范吗?啰啰嗦嗦,望不吝指点。
回复
在水一方oo
2014年04月07日 18:00:11
13楼
本帖最后由 在水一方oo 于 2014-4-7 18:31 编辑 fatheadfish 发表于 2014-4-7 15:07 版主好,经过和同事讨论和考虑,由于钢管+污水自重较大且存在一定的动荷载,感觉采用您发给我的那种三角形 …如果要做检查井,井径也得1000吧,我看你这小河挺宅的,做下去对河道过流断面影响会很大,不如考虑下ljlzlljlzl的意见,隔段距离做个三通,方便疏通。想知道支墩对河道的影响大不大,你得进行过流量计算,你的混凝土支座至少得半米宽吧,河道目测2~3m左右,深2m多,过流量还是挺大的,3m3/s足够了。钢管防腐,按照《给水排水管道工程施工及验收规范》做就可以了。
回复
yorkyan
2016年11月28日 17:06:43
14楼
fatheadfish 发表于 2014-4-7 11:10 多谢您的指点!因前次发完贴后,即野外出差,无法及时交流,抱歉。这个项目已经过了评审会,专家意见确 …kjgkjkggjfgdh
回复
zhujidong2010
2016年12月06日 16:48:59
15楼
fatheadfish 发表于 2014-4-7 11:10 多谢您的指点!因前次发完贴后,即野外出差,无法及时交流,抱歉。这个项目已经过了评审会,专家意见确 …你这个沟渠看着像排洪沟,做支墩的话可能还要考虑山洪的冲击,要好好算一下,300的管道竖向的力倒不是很大,用三脚架就好了,用支墩的话可能评审会有问题
回复
hhhkkk666
2017年04月20日 15:57:43
16楼
楼主能不能讲讲这个项目你最后是怎么做的,以及经验之谈分享下,刚好我也碰到了类似的工程,谢谢!
回复
co1497345856822
2017年06月13日 17:26:50
17楼
本帖最后由 泰山l 于 2017-6-13 17:37 编辑 hhhkkk666 发表于 2017-4-20 15:57 楼主能不能讲讲这个项目你最后是怎么做的,以及经验之谈分享下,刚好我也碰到了类似的工程,谢谢!楼主貌似很久不上这个了,我最近也遇到类似情况,前辈能不能分享一下你的经验呢,十分感谢
回复
图奴隶丑八怪
2017年06月14日 18:45:55
18楼

感谢楼主分享
回复
风浪太大了
2017年07月04日 14:31:43
19楼
非常希望知道后续的结果啊!讨论非常有启发
回复
田边一只狗
2017年11月20日 17:38:39
20楼
楼主,最后这个项目咋整的麽,我最近也遇到一个
回复
摇曳的小春花
2017年12月07日 13:27:35
21楼
好贴,想知道后续是怎么处理的?
回复