关于污水管挂壁施工
fatheadfish
2014年03月13日 11:50:59
只看楼主

请教各位,重力流污水管是300的HDPE管,沿河走,但有最后一段约300m长,河堤两岸由于修建民房,都用水泥做了硬化,管无法埋地处理,绕着沿道路走工程量增加非常大,只能考虑沿着河堤挂壁走,请问有没有相关这方面的图集或规范?搜索了关于管线桥的东西,好像也不太符合我这种情况。

请教各位,重力流污水管是300的HDPE管,沿河走,但有最后一段约300m长,河堤两岸由于修建民房,都用水泥做了硬化,管无法埋地处理,绕着沿道路走工程量增加非常大,只能考虑沿着河堤挂壁走,请问有没有相关这方面的图集或规范?搜索了关于管线桥的东西,好像也不太符合我这种情况。
fatheadfish
2014年03月13日 11:52:16
2楼
现在要出施工图,就是这段管不知道该如何描述和出图,请教大家
回复
wanglixin6181
2014年03月13日 13:36:41
3楼
做支架,从上面搁置过去。
回复
fatheadfish
2014年03月13日 13:51:03
4楼
一介书生第二 发表于 2014-3-13 13:36 做支架,从上面搁置过去。多谢版主解答,能否再详细点,关于支架的做法有无相关图集或规范?怎么计算工程量呢?
回复
wanglixin6181
2014年03月13日 14:04:19
5楼
fatheadfish 发表于 2014-3-13 13:51 多谢版主解答,能否再详细点,关于支架的做法有无相关图集或规范?怎么计算工程量呢?就像这样的:4867682附件:4867686
回复
fatheadfish
2014年03月13日 14:23:01
6楼
一介书生第二 发表于 2014-3-13 14:04 就像这样的:太感谢版主了!多谢细心指点!还有最后一个问题:我这段污水管管长约330m,既然是走这种挂墙式支架,是否还需要设置检查井或检查口呢?另外,版主您提供的上图三角式支架,如果在施工图里给工程量呢?排水塑料管的最大吊架间距,您发的文档里最大只有到160mm直径的横管为1.6m,我能否内插到300mm直径的来推算它的最大吊架间距?
回复
wanglixin6181
2014年03月14日 13:26:34
7楼
fatheadfish 发表于 2014-3-13 14:23 太感谢版主了!多谢细心指点!还有最后一个问题:我这段污水管管长约330m,既然是走这种挂墙式支架,是 … 按规范要求,市政排水管道上的检查井之间的距离不宜大于50m,所以设置检查井是必要的。但由于是悬挂式管道,比较麻烦。个人看法,既然沿河岸走,是否有可能贴河岸挡土墙做检查井,井底就落在河床底部,因数量不多,对河道过水影响也不大。 由于是柔性管道,支架间距不宜过大。平时接触的是给水管,用钢管,间距可以大一些。可以询问一下管道厂家,看多少间距合适。不过HDPE管长期暴露在室外要考虑一个老化问题。 因对排水工程不是很熟悉,所以上述看法未必准确,请这方面的朋友给出更合理的处理方法。
回复
ljlzlzlljl
2014年03月14日 14:00:44
8楼
首先应确定一点,没有规范或图集有这样的作法,这只不过是为了解决排水采取的非常规作法。
另外若果要做悬挂施工,HDPE管材肯定是不行的,室外裸露的塑料管非常容易老化,而且其膨胀系数较大,对借口、固定都有特殊的要求和处理!
如果非要按楼主的想法设计,建议采用球铁管,管道采用支墩架空,作法可参照热力管道。检查井是必须要做的,鉴于楼主的情况,建议楼主每隔30-40米设计一个三通(作法类似于建筑的检查口)代替检查井!
另外,对是否需要防冻,楼主也应结合当地情况予以综合考虑!
回复
在水一方oo
2014年03月15日 19:48:00
9楼
我觉得楼主可以参考楼上两位的做法,破除水泥路面,设支墩或者支架,经过技术经济比较确定最终的方案。
回复
fatheadfish
2014年04月07日 11:10:19
10楼
ljlzlljlzl 发表于 2014-3-14 14:00 首先应确定一点,没有规范或图集有这样的作法,这只不过是为了解决排水采取的非常规作法。另外若果要做悬 …多谢您的指点!因前次发完贴后,即野外出差,无法及时交流,抱歉。这个项目已经过了评审会,专家意见确实是按您所说,建议将管材改为8mm厚的钢管,如果是这样的话,按照版主给的那个三角形支撑的吊架挂壁施工,钢管加上里面污水自重,我担心吊架悬挂的安全性。按照您的意见,钢管或球铁管,采用支墩架空的做法,感觉更加保险和稳妥,这个做法在热力管道的规范上有说明吗?另外,我上传一个图片来说明下,这条河还是有常年流水的,如果在河道里设置支墩,那么一方面管道肯定要高于河道的常年水位线,另外一个,支墩的基础承载力要求是否满足也是一个麻烦事。
回复
fatheadfish
2014年04月07日 11:11:45
11楼
一介书生第二 发表于 2014-3-14 13:26 按规范要求,市政排水管道上的检查井之间的距离不宜大于50m,所以设置检查井是必要的。但由于是 …多谢版主!因故未及时回复交流,致歉。见我后面的回复,还望版主指点。