一个配电室,配电负荷共200多kW,有没必要加一个无功补偿柜内?进线电源想用一根240

一个配电室,配电负荷共200多kW,有没必要加一个无功补偿柜内?进线电源想用一根240

免费打赏
xinshiji168
2014年03月21日 12:03:19
12楼
开心老爸 发表于 2014-3-13 17:25 如果你是大电机,本身功率因数就会比较高,不补偿也可以但如果多个小电机,建议补偿,可以减小电缆截面大电机功率因数比较高吗?譬如75kW的电机,功率因数有多大?不在额定功率的情况下,功率因数更小吧。
回复
xinshiji168
2014年03月21日 12:06:05
13楼
ccc___ 发表于 2014-3-13 14:05 200多KW负荷中,三相异步电动机有多少?单相电容式电机有多少?电感式镇流器的日光灯有多少?除了一些照明外,基本都是3相异步电机。我想如果加无功补偿柜的话,可以减小配电室进线电缆的电流,降低电缆损耗,减小电缆截面。不知道我想的对不对?请指教。
回复
l521523
2014年03月21日 12:56:05
14楼
好啊 真心不错
回复
智库
2014年03月21日 13:44:32
15楼
本帖最后由 智库 于 2014-3-21 13:46 编辑 xinshiji168 发表于 2014-3-21 11:30 谢谢!绝大部分是三相异步电机,我加补偿柜是想让这个配电室的电源进线的电流能小一点,进线电缆的压力要 …即使都是三相异步电机,是否需要补偿,也应该看电机的负载状况才能决定。比如,一般三相异步电机的功率因数在0.8-0.85左右。请注意,这个是在额定负载的时候的功率因数。而大多数电机在工作是并非满载,功率因数比铭牌上的为低。如果是轻载,功率因数则会下降很多。所以,是否补偿,还要看电机的负载情况而定,而不能只看电机铭牌功率的大小。最合理的方法是实际测试,对一段时间(比如一天)的功率因数进行统计,找出功率因数的最高和最低值,还应该找出对功率因数影响最大的设备,也就是找出“主要矛盾”吧,再有针对性的补偿就是最合理的方案。供你参考。
回复
ssdl888
2014年03月21日 14:06:08
16楼
我认为需加加补偿柜,负载运行时可将功率因数提高至0.95~0.98,减少线损,减少压降。
回复
zhufeiqq12
2014年03月21日 14:49:58
17楼
学习了!!!!!!!!!!!!
回复
lingxuct
2014年03月21日 15:41:26
18楼
xinshiji168 发表于 2014-3-21 12:06 除了一些照明外,基本都是3相异步电机。我想如果加无功补偿柜的话,可以减小配电室进线电缆的电流,降低电 …是的,无功补偿有二个意义,一是减小无功电量,不让电力部门罚款,二是减小线路损耗,也是节能。因为无功补偿所需的容量计算公式为:Q=P(tgφ1-tgφ2)tgφ从cosφ换算,就是从cosφ1补偿到cosφ2,二个正切的差值乘以总的有功功率。
回复
shengchai
2019年03月02日 09:12:49
19楼
当然要,这么大电机;安装的好对你自己是百利无一害