请教33层高层建筑给水分区的设置
lane-run
lane-run Lv.3
2014年03月13日 10:55:58
只看楼主

请教各位仁兄,33层高层建筑的给水分区是如何设置的,楼层一般怎样划分,参照规范依据是什么啊,盼赐教!

请教各位仁兄,33层高层建筑的给水分区是如何设置的,楼层一般怎样划分,参照规范依据是什么啊,盼赐教!
免费打赏
tenglongyu
2015年03月26日 11:05:27
12楼
除直供区外,二次加压 可分三个区,各区超压楼层设减压阀。当然分四个区也可以,但设备多一套,一次行投资及后期运行不经济
回复
isaiahwu
2015年05月21日 11:15:57
13楼
分区一般首先通过层高、层数和静水压力进行初步分区,具体要根据设计流量和计算管径等水力计算出来,有可能通过减压方式不用分区。例如屋顶高位水箱供水中的最底下的一、二层在静水压力超过0.45Mpa时。。,
回复
liu8661497
2017年07月18日 08:25:24
14楼
楼上说的还是比较有实践指导意义的
回复
圣火2016
2017年07月18日 08:55:41
15楼
住宅和公建不太一样,楼主没有说清楚。
回复
工地一民工
2017年07月21日 09:52:16
16楼
我们这儿的市政给水压力太低,我施工的楼直接12一个区分了3个区
回复
huangzhimin
2017年07月21日 10:46:41
17楼
可参见《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)

3.3.3 建筑物内的给水系统宜按下列要求确定:
1 应利用室外给水管网的水压直接供水。当室外给水管网的水压和(或)水量不足时,应根据卫生安全、经济节能的原则选用贮水调节和加压供水方案;
2 给水系统的竖向分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理、节约供水、能耗等因素综合确定;

3.3.6 建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。
(条文说明:对建筑高度超过100m的高层建筑,若仍采用并联供水方式,其输水管道承压过大,存在不安全隐患,而串联供水可化解此矛盾。垂直串联供水可设中间转输水箱,也可不设中间转输水箱,在采用调速泵组供水的前提下,中间转输水箱已失去调节水量的功能,只剩下防止水压回传的功能,而此功能可用管道倒流防止器替代。不设中间转输水箱,又可减少一个水质污染的环节和节省建筑面积。)
回复
huangzhimin
2017年07月21日 10:49:34
18楼

可参见《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)修正为:《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB 50015-2003)
回复
duangduang001
2017年07月27日 10:47:27
19楼
学习了,谢谢版主,辛苦分享
回复
凌乱的世界
2017年07月27日 16:50:16
20楼
如果水质跟保证供水时间各项指标都一样,你市政压力是0.35左右的情况下,你可以六层一分区,分成高压,中压,低压以及市政直供!
回复
树袋熊先生
2017年07月31日 09:54:15
21楼
你这是什么建筑物都没说清。