接地故障电流和瞬时过电流脱扣器整定电流的比值大于等于1.3接地故障电流 瞬时过电流脱扣器整定电流 的概念是什么 请指导一下 谢谢
接地故障电流和瞬时过电流脱扣器整定电流的比值大于等于1.3
接地故障电流 瞬时过电流脱扣器整定电流 的概念是什么 请指导一下 谢谢
免费打赏
chiu
2007年09月27日 00:30:02
2楼
当某相的导体发生接地故障时,在相线上产生“接地故障电流”Id,知道回路导线的材料、截面、长度等就可计算出Id。为避免此故障电流可能对设备造成损坏或发生人身伤害、火灾等,应瞬时断开相应断路器,即该回路断路器配置的“瞬时过电流脱扣器”应瞬时动作(不大于0.4S),为了保证动作的可靠,要求“接地故障电流和瞬时过电流脱扣器整定电流的比值大于等于1.3 ”,1.3即接地保护动作的可靠系数。此时,“瞬时过电流脱扣器整定电流”Iz应选择或调整为≤Id/1.3。