今年输变电专业试题中有道题考到,两根并联电缆的零序ct接到一个保护装置,该串联还是并联。后来见资料写到是串联的,想不明白,麻烦各位讲讲原理。
今年输变电专业试题中有道题考到,两根并联电缆的零序ct接到一个保护装置,该串联还是并联。
后来见资料写到是串联的,想不明白,麻烦各位讲讲原理。
2楼
应该二次回路串联使用,因为串联回路电流相等,不会影响保护定值的精度。
回复
3楼
反对,不是串联吧。
我这里有你说的这个接线情况现象,但是是三根一次电缆并联带动一台高压电机,因此配备了3个零序CT,零序CT的二次接线是并联方式,然后送进入测控装置。要是串联,当电机故障状态下,测控装置就只能够检测到零序电流大约1/3的量,就更没有灵敏度可言,
不知道我所说的情况是不是和楼主要求的问题吻合或者说是我错误理解楼主的问题了。
回复
4楼
我觉得也应该是串联使用,对于楼上的问题,我觉得也应该改成串联,要是单根电缆有故障的话,CT间可能存在分流,保护检测的零序电流在CT并联的情况下才会是总电流的1/3。
回复
5楼
应该是并
回复