10KV电缆终端头故障原因分析!
quxiaoyi1987
2014年03月12日 13:52:59
只看楼主

↓↓↓ 10KV电缆终端头故障原因分析 ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障产生的原因分析 高压电缆故障按照产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、高压电缆头制作工艺、外力破坏三大类。 10KV故障电缆终端头制作工艺解析 炉水循环泵和空冷备用变的10KV电缆终端头绝缘击穿部位见图1图1 电缆终端头接地部位的照片图2 电缆终端头事故电缆故障相解剖图图2是事故电缆C相(故障相)解剖照片,通过图2可以看出电缆终端头应力管与铜屏蔽层对接处绝缘击穿。

↓↓↓
10KV电缆终端头故障原因分析
↓↓↓

10KV电缆终端头故障产生的原因分析
高压电缆故障按照产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、高压电缆头制作工艺、外力破坏三大类。

10KV故障电缆终端头制作工艺解析
炉水循环泵和空冷备用变的10KV电缆终端头绝缘击穿部位见图1
11.jpg
图1 电缆终端头接地部位的照片

图片2.png
图2 电缆终端头事故电缆故障相解剖图
图2是事故电缆C相(故障相)解剖照片,通过图2可以看出电缆终端头应力管与铜屏蔽层对接处绝缘击穿。

3333.jpg
图3 电缆终端头事故电缆正常相解剖图
图3是事故电缆B相(正常相)解剖图,从图3看出虽然没有发生绝缘击穿故障,但应力管与铜屏蔽处绝缘已劣化。同时观察图3可以看出在电缆终端头制作过程中存在很多错误的做法:
从图3中可以看到铜屏蔽层用绝缘胶带缠绕,其作用是在电缆终端头制作中防止铜屏蔽层松散而临时固定,在热缩应力管时应取掉。

从图3中可以看到,临时固定的绝缘胶带没有取掉。如若不取掉即使应力管与铜屏蔽层搭接也起不到电场应力过度作用。
从图3中可以看出电缆外半导体层与铜屏蔽层同齐,规定有20mm的过度。
从图3中可以看出应力管与电缆外半导体层和铜屏蔽层对接没有进行搭接严重违反电缆终端头的制作工艺,制作电缆终端头要求应力管与半导层连接时必须有20mm的搭接,这是制作电缆头制作时最重要的步骤。

注:对事故电缆接地部位进行解剖,发现电缆终端头存在极其错误的制作工艺问题如图2、图3.



图片2.png


3333.jpg


11.jpg

免费打赏
lijiawei411
2014年03月17日 11:40:56
52楼
好的资料。谢谢楼主
回复
hx1568
2014年03月17日 11:50:09
53楼
很直观,很值得注意啊
回复
lbh871211
2014年03月17日 11:59:13
54楼
:):):):):):)
回复
henanliweishiye
2014年03月17日 14:35:44
55楼
外行,看不懂
回复
xsn1976
2014年03月17日 16:59:54
56楼

很直观,很值得注意啊
回复
cm7063
2014年03月17日 18:18:33
57楼
多看看多学习学习
回复
wxd126
2014年03月17日 19:12:39
58楼
楼主不厚道,把我的图片重新编辑就使用,您自己看着办?下附原文链接:
http://bbs.co188.com/thread-5903851-1-1.html
回复
吴松闰123
2014年03月17日 20:57:41
59楼
学习,谢谢
回复
86605
2014年03月18日 00:20:50
60楼
向工作细致/技术过硬的前辈学习了
回复
wxd126
2014年03月18日 07:13:54
61楼
楼主盗图不厚道,原图链接
http://bbs.co188.com/thread-5903851-1-1.html

回复

相关推荐

APP内打开