连廊用二次钢构连通要注意哪些问题?
eg_moontown
2014年03月11日 17:54:46
只看楼主

连廊跨度6M,宽度2.5M,突出来的短柱长、宽、高均为30cm,要,短柱内配有4根25的钢筋,要求用钢构二次接通。请大家看看钢构搭在这四个短住上是否可行,如果可行短柱要进行哪些验算?砼强度C25,三级钢,连廊上均布活荷载3KN/平米

连廊跨度6M,宽度2.5M,突出来的短柱长、宽、高均为30cm,要,短柱内配有4根25的钢筋,要求用钢构二次接通。请大家看看钢构搭在这四个短住上是否可行,如果可行短柱要进行哪些验算?砼强度C25,三级钢,连廊上均布活荷载3KN/平米

1.jpg


2.jpg

免费打赏
menfjgnjdinfgheji
2014年03月12日 12:16:44
2楼
完全可以啊。
回复
zyhjiao
2014年03月12日 12:57:23
3楼
短柱太短了,30cm不够用。短柱就是牛腿,验算方法见砼规。
回复
shcjcl
2014年03月12日 18:20:26
4楼
滑动距离满足抗规要求吗?300够呛
回复
men88168
2014年03月20日 23:26:41
5楼
现在正在研究这个支座怎么弄?滑动支座?
回复
lian42201
2014年03月21日 08:06:28
6楼
看图片中牛腿的位置已经下降,应该是给通廊钢梁预留的安装位置。两端支座做法:建议一端采用固定铰支座,另外一端采用滑动支座【滑动支座要采取防止滑落的措施】。无论何种支座,牛腿表面都应该增加预埋件。
单纯牛腿的验算,楼上zyhjiao已经回答;至于300的长度是否足够要看整个建筑高度,结构形式,以及滑动支座的具体构造再定。
欢迎继续讨论
回复
weiyf1951
2015年08月25日 09:56:00
7楼
qq_1402841711926
2015年09月06日 08:54:56
8楼
