保安过滤器滤芯表面污堵!但是滤芯内部很干净!滤芯更换一个多月!请问是什么原因...
commit2005
commit2005 Lv.2
2014年03月11日 15:06:44
来自于纯水系统
只看楼主

原水水质: 序号 检验项目名称 单位 检验结果 1

原水水质:










序号
检验项目名称
单位
检验结果
1
电导率
μs/cm
1280
2
钙离子
mg/L CaCO3
168
3
镁离子
mg/L CaCO3
4
浊度
NTU
0.3
5
氯根
mg/L
164
6
PH
7.2
7
总碱度
mg/L CaCO3
240
8
总硬度
mg/L CaCO3
440


IMG_20140307_164241.jpg


IMG_20140307_164252.jpg


IMG_20140307_164255.jpg


IMG_20140307_164313.jpg

免费打赏
水处理设备
2015年03月14日 15:19:47
32楼
测试一下压差,或滤芯质量,我们也是做这个有机会,合作啊QQ2221464499 陈涛(销售主管)
回复
dxclovelxx
2015年05月26日 10:06:07
33楼
前面是否有预处理,没有预处理尽快加预处理设备,若前端无预处理设备,滤芯污堵这般属正常,若有,先检查前端预处理产水是否正常,若前端也正常,那么将预处理出水和反渗透前端加药做个烧杯模拟实验,看是否为药剂添加造成絮凝现象,若一切均正常,冲洗管路并更换滤芯精度
回复
joker119911
2015年05月26日 22:42:23
34楼
出口负压?压力表有没有坏?
回复
qq_1433142122366
2015年06月01日 15:26:49
35楼
这个滤芯本来就是把水从外面压到里面,把大颗粒的杂志拦在滤芯外面。所以外面脏里面干净是正常的。这个一般3个月换一次,你这个一个月可能是因为水质比较差。
回复
水处理设备
2015年06月03日 10:31:11
36楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-3-12 12:36 管路是什么材质?无缝管?焊接管?卷板螺旋管?这相片,很精神啊
回复
co1433220869776
2015年06月03日 12:47:52
37楼
水处理设备 发表于 2015-6-3 10:31 这相片,很精神啊同意,很精神的。:lol
回复
liquapure
2015年06月27日 23:19:57
38楼
滤芯质量问题,深层过滤的东西,他从内到外孔径一样,变成表面过滤了,外面堵住了,里面就进不去。
回复
水处理设备
2015年06月29日 15:59:30
39楼
可能是杂质颗粒太大了
回复
滤芯专家
2015年08月19日 15:59:27
40楼
滤芯只是表面污堵,熔喷滤芯堵死不应该是这样。 这个滤芯不合格。更换滤芯厂家
回复

相关推荐

APP内打开