两根95的电缆并联截流量怎么计算
wenwen82
wenwen82 Lv.7
2014年03月11日 09:41:45
只看楼主

请教各位高人,现在有一台160kW 的电机直接在线启动,打算用两根95的电缆并联给其供电。现需要校验所选 电缆是否合适,请问两根95的电缆并联后的截流量怎么计算呀?电机的额定电流为288A,距离330米。请教各位帮忙看一下,看我选的电缆是否合适呀?谢谢了!

请教各位高人,现在有一台160kW 的电机直接在线启动,打算用两根95的电缆并联给其供电。现需要校验所选 电缆是否合适,请问两根95的电缆并联后的截流量怎么计算呀?电机的额定电流为288A,距离330米。请教各位帮忙看一下,看我选的电缆是否合适呀?谢谢了!
免费打赏
wenwen82
2014年03月12日 08:28:29
2楼
怎么没有人回答呀
急求各位的帮助呀


回复
zhangyilei06
2014年03月12日 08:43:58
3楼
考虑降容系数
回复
wenwen82
2014年03月12日 09:30:47
4楼
zhangyilei06 发表于 2014-3-12 08:43 考虑降容系数请问一下,这个应该怎么来考虑呢
回复
zhzj0123
2014年03月12日 10:10:54
5楼
不合适,160kW电机,一根95的电缆最远123米,就算是线性叠加距离也不够。
回复
wenwen82
2014年03月12日 10:19:21
6楼
zhzj0123 发表于 2014-3-12 10:10 不合适,160kW电机,一根95的电缆最远123米,就算是线性叠加距离也不够。 我这里用的是两根呀
回复
fyt091225
2014年03月12日 10:28:10
7楼
不合适。90SQ电缆短距离可以做双拼。太长了建议最少120SQ
回复
ddp888888
2014年03月12日 10:32:34
8楼
压降不够,建议2根120的
回复
zhzj0123
2014年03月12日 10:42:42
9楼
wenwen82 发表于 2014-3-12 10:19 我这里用的是两根呀你按185的算一下压降,再乘个系数。我看差不多。
回复
zhzj0123
2014年03月12日 11:03:24
10楼
zhzj0123 发表于 2014-3-12 10:42 你按185的算一下压降,再乘个系数。我看差不多。建议两根150的,太远了
回复
wenwen82
2014年03月12日 11:38:27
11楼
zhzj0123 发表于 2014-3-12 11:03 建议两根150的,太远了还有,我用软件算的,用一 根95的电缆算的电压损失为9.737%那两根95的电缆的电压损失是否为9.737%÷2=4.86%<5%那像这样计算是否正确呢?如果正确的话,那选2根95的电缆应该是可以的
回复