请教各位高人,现在有一台160kW 的电机直接在线启动,打算用两根95的电缆并联给其供电。现需要校验所选 电缆是否合适,请问两根95的电缆并联后的截流量怎么计算呀?电机的额定电流为288A,距离330米。请教各位帮忙看一下,看我选的电缆是否合适呀?谢谢了!
zhangyilei06 发表于 2014-3-12 08:43 考虑降容系数请问一下,这个应该怎么来考虑呢
回复
5楼
不合适,160kW电机,一根95的电缆最远123米,就算是线性叠加距离也不够。
回复
6楼
zhzj0123 发表于 2014-3-12 10:10 不合适,160kW电机,一根95的电缆最远123米,就算是线性叠加距离也不够。 我这里用的是两根呀
回复
7楼
不合适。90SQ电缆短距离可以做双拼。太长了建议最少120SQ
回复
8楼
压降不够,建议2根120的
回复
9楼
wenwen82 发表于 2014-3-12 10:19 我这里用的是两根呀你按185的算一下压降,再乘个系数。我看差不多。
回复
10楼
zhzj0123 发表于 2014-3-12 10:42 你按185的算一下压降,再乘个系数。我看差不多。建议两根150的,太远了
回复
11楼
zhzj0123 发表于 2014-3-12 11:03 建议两根150的,太远了还有,我用软件算的,用一 根95的电缆算的电压损失为9.737%那两根95的电缆的电压损失是否为9.737%÷2=4.86%<5%那像这样计算是否正确呢?如果正确的话,那选2根95的电缆应该是可以的