无梁楼盖地下室顶板消防车活荷载取值的探讨
筑城
筑城 Lv.18
2014年03月10日 22:48:24
只看楼主

【摘 要】 根据无梁楼盖的受力特性,将板顶不覆土、板顶覆土300mm、板顶覆土650 mm三种工况下消防车的轮压的局部荷载等效成均布活荷载,为工程设计提供指导依据。【关键词】 无梁楼盖;  等效荷载;  消防车

【摘 要】 根据无梁楼盖的受力特性,将板顶不覆土、板顶覆土300mm、板顶覆土650 mm三种工况下消防车的轮压的局部荷载等效成均布活荷载,为工程设计提供指导依据。
【关键词】 无梁楼盖;  等效荷载;  消防车

8e3f4e4c1ab465ea4ac1.pdf
473 KB
立即下载
免费打赏
筑城
2014年03月10日 22:49:39
2楼
本帖最后由 cdblql 于 2014-3-10 22:51 编辑

1 计算依据
2 计算实例
2.1 板顶不覆土
2.2 板顶覆土650 mm (此时同一台消防车的两后轮应力扩散边正好重合)
2.3 板顶覆土300 mm
3 结束语

回复
无间道
2014年03月11日 06:48:27
3楼
能再多给点详细的提示吗?
回复
stive
2014年09月28日 15:44:09
4楼
楼主发帖时间是2014可文章是2008,不是按照新规范的有点失望。
回复
zp_2186
2017年03月22日 11:16:08
5楼
考虑土应力角扩散