一批GCS,由于深度限制(600),柜子侧出线,钣金把柜子做成这样(如下图),各位发表下看法,涡流影响是否很大?是否需要改制??
一批GCS,由于深度限制(600),柜子侧出线,钣金把柜子做成这样(如下图),各位发表下看法,涡流影响是否很大?是否需要改制??
2楼
个人水平有限,感觉涡流肯定是有的,只是不知影响大不大,不好的影响有哪些?发热?损耗? 是否必须要把柜体改一下去尽量减少涡流?? 请各位发表下看法。
回复
3楼
在线求教呀 人呢
回复
4楼
看你的母排,电流应不大吧?记得以前高压规范中对穿墙套管的安装要求是大于3000A才需要开槽。如果对照执行的话你这个是不用开的。
不过那是N年前的记忆,现在不知变了没有?不放心的话把板缷下来,用线割开个槽也很方便。
回复
5楼
本帖最后由 zljsyc 于 2014-3-10 21:09 编辑
本人在多年前出版的电工问答中见过大于1500A时要开防磁槽的说法,但我认为不超过1500A肯定也会有涡流产生,看你的照片,母线载流量可能在1250A左右,还是建议开槽或三相开通(大的孔洞)绝缘板支撑或封堵,至少可以少损失电能、减少发热。水平有限只能做定性分析。
回复
6楼
zljsyc 发表于 2014-3-10 21:06 本人在多年前出版的电工问答中见过大于1500A时要开防磁槽的说法,但我认为不超过1500A肯定也会有涡流产生, …谢谢你的分析 电流没多大 630A 公司现在状况是 小问题能不改就不改 现在我就是不知涡流影响会有多大 看来只有让领导决定了
回复
7楼
fitman 发表于 2014-3-10 20:23 看你的母排,电流应不大吧?记得以前高压规范中对穿墙套管的安装要求是大于3000A才需要开槽。如果对照执行的 …630A电流 我们公司高压不论电流大小全部开槽 我没有阅读过相关的规范 现在就是不知涡流影响会有多大 需不需要改制 谢谢你的回复
回复
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-11 09:52 编辑
涡流是肯定有的,只是大小较难计算,在这个位置上,2mm厚的铁板面积较大,以后发热不会太严重。
改与不改,看以后线路电流最大时,测量一下温度,如在45℃以下,且不会影响其他小线时,可以不改。
不过,看了图片后,感觉这柜子设计有点浪费空间,柜后200也能接出线电缆,柜宽1200就可以做成800了,给配电室减小安装位置,同时也能节约费用。更不会产生涡流了。
回复
9楼
路过看看
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-3-11 09:49 涡流是肯定有的,只是大小较难计算,在这个位置上,2mm厚的铁板面积较大,以后发热不会太严重。改与不改, …谢谢回复,领导一句话让改制了,不过也是说不好影响有多大,改了把影响降到最小;至于柜子结构方面,我不是太懂,设计时柜子尺寸和设计院沟通过,说是利用已做好的基础,尺寸不能改,结果就做成这样了
回复
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-11 13:10 编辑 seven1990 发表于 2014-3-11 12:50 谢谢回复,领导一句话让改制了,不过也是说不好影响有多大,改了把影响降到最小;至于柜子结构方面,我不 …偶说的是柜子宽度可以做到800(柜深600不变),柜后有电缆沟的?柜内出线位置在柜后,不引到右侧,涡流的事也没了,柜子占地也少多了,柜子的成本也小多了?
回复