如何根据SATWE计算结构配筋
hx123456hx
hx123456hx Lv.14
2014年03月10日 00:25:03
来自于PKPM
只看楼主

剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋(你是怎么配的?) 2013.12.11 | 假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。

剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋(你是怎么配的?) 2013.12.11
|


假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200,
剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。
水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了 所以配8@200面积250>200 满足要求了! 剪力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率=2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距 )。
竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。
Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。
剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑
一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大
墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。应该填0.25%(或者0.20%)。如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小 墙竖向分布筋按你输入配筋率 , 水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。
规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的配筋率”为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为:0.25% x 200 x 1000 = 500mm2 ,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2 查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2 ,刚好满足配筋率要求
至于边缘构件配筋,一般是看SATWE计算结果里面的第三项:“梁弹性挠度、柱轴压比、墙边缘构件简图” 一项里面的“边缘构件”,按此配筋,如果出现异常配筋,比如配筋率过大的情况,就用第十五项:“剪力墙组合配筋修改及验算”一项进行组合墙配筋计算,
(As=2440,1440可能不正常,As=939,452正常)


第十五项

当然还要满足规范要求,《高规》7.2.17和7.2.18条规定。
般可采用SATWE计算结果里面的第二项的配筋文件(但要复核SATWE计算结果里面的第三项里的边缘构件计算面积),将构造配筋部分删除,剩下很少的计算配筋,对应墙体编号配筋即可。
H1.5-4.5:1.5是墙水平分布筋的面积cm2,4.5是地下室外墙或人防外墙竖向钢筋的面积cm2。
剪力墙配筋输出符号说明: *
* Dt,Dl ---
墙厚度、长度
(m) *
* aa ---
墙一端钢筋合力点到边缘的距离
(mm) *
* As ---
墙一端暗柱配筋面积
(mm) *
* (Icn)M,N ---
暗柱配筋As的控制内力
(kN,kN-m) *
* Ash ---
墙水平分布筋配筋面积
(mm) *
* (Icn)V,N ---
水平筋Ash的控制内力
(kN) *
* Uc ---
墙轴压比
*
* (Icn)Nu ---
轴压比的控制轴力
*
*
如果墙肢长度小于3倍的墙厚,则该墙肢按柱配筋:
*
* aa ---
理解为保护层厚度
(mm) *
* As ---
理解为柱一边的配筋面积
(mm) *
* Ash ---
理解为箍筋配筋面积
(mm) *
*
注:墙水平筋是指间距Swh范围内的配筋面积

参考资料:PKPM 2010 SATWE说明书

有不当之处还请指教 ......
hjs918
2014年03月10日 00:54:48
2楼
新人参与学习,顶一下。
回复
chyw19900817
2014年03月10日 11:35:50
4楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
hx123456hx
2014年03月10日 19:52:03
5楼
chyw19900817 发表于 2014-3-10 11:35 不错的资料,感谢楼主分享谢谢以后常来转转 互相学习 呵呵呵呵
回复
phoenix_sonic
2014年03月10日 20:18:23
6楼
通过最近几次和PKPM工程的EMAIL往来,可以看出,计算值是0只按高规规范要求的百分比例是不妥的。

以下是最近一次的回复原文:
0表示构造配筋的意思,构造,一方面是构造配筋率,另一方面是钢筋根数构造。二者皆满足才可以。所以直接按照1%是不合适的。

我当时问的问题举例是一个三级剪力墙结构,按规范,约束边缘构件是阴影区面积的1%。
回复
yinyan421619
2014年06月03日 11:13:19
7楼
不错不错~学习学习 不过觉得文字还需要再组织一下啊
回复

相关推荐

APP内打开