请教商住小区排水问题
ingrido_o
ingrido_o Lv.5
2014年03月09日 20:16:12
只看楼主

现在做一个面积很大的小区排水,有十栋超高层单体建筑,地下室是连通的。单体的天面雨水和阳台雨水和污废水都先排到地下室再出室外,可是以前设计的污废水排出管间隔只有350,地下室边线距离马路边线约13米。请问:1。雨水口可以只设置在人行道(绿化带)吗?还是说人行道跟马路边都要设?2。超高层天面雨水可以先接雨水口再接检查井吗?3。由于不同污水出户管间隔太小,出户之后可以设弯头再接检查井吗?好多疑惑,请各位指教!

现在做一个面积很大的小区排水,有十栋超高层单体建筑,地下室是连通的。单体的天面雨水和阳台雨水和污废水都先排到地下室再出室外,可是以前设计的污废水排出管间隔只有350,地下室边线距离马路边线约13米。
请问:
1。雨水口可以只设置在人行道(绿化带)吗?还是说人行道跟马路边都要设?
2。超高层天面雨水可以先接雨水口再接检查井吗?
3。由于不同污水出户管间隔太小,出户之后可以设弯头再接检查井吗?

好多疑惑,请各位指教!

aaa.jpg

免费打赏
kingtiantian2010
2014年03月09日 21:28:27
2楼
不好意思,这么大的工程表示没做过,我只是新手
回复
abrong
2014年03月12日 12:52:12
3楼
顶一下帖子。
回复
zhaoke19880114
2014年03月12日 16:19:07
4楼
超高层不是什么人都能遇到的,多问问高手
回复
kobejun
2014年03月13日 11:07:59
5楼
1。雨水口可以只设置在人行道(绿化带)吗?还是说人行道跟马路边都要设?
回复:雨水口设置首要考虑是设在最低处。这个要看建筑的坡面图
2。超高层天面雨水可以先接雨水口再接检查井吗?
回复:可以,但要注意消能。
3。由于不同污水出户管间隔太小,出户之后可以设弯头再接检查井吗?
回复:一般认为可以,但最好不要超过1个弯头。
回复
rp1785131588
2014年03月14日 14:22:19
6楼
亲,疑问解决了?我是做不锈钢水箱的,能帮到您什么?可以给我电话哦18036282592
回复
steering2010
2014年03月14日 17:24:38
7楼
看着纠结头疼。。。。
回复
zhujiaershao
2014年03月15日 14:02:59
8楼
1。2014年03月24日 20:30:27
9楼
zhaoke19880114 发表于 2014-3-12 16:19 超高层不是什么人都能遇到的,多问问高手╮(╯_╰)╭ 还好吧 我工作一年多 已经遇到2 3 个超高层了
回复
ingrido_o
2014年03月24日 20:32:20
10楼
kobejun 发表于 2014-3-13 11:07 1。雨水口可以只设置在人行道(绿化带)吗?还是说人行道跟马路边都要设?回复:雨水口设置首要考虑是设在 …建筑总图简单得要死,人行道坡向就给我一个箭头指向道路,道路也只有路中线标高,横坡多少也不清楚╮(╯_╰)╭天面雨水如果接雨水口,雨水口能承受得住水量吗?
回复
kobejun
2014年04月01日 09:26:38
11楼
ingrido_o 发表于 2014-3-24 20:32 建筑总图简单得要死,人行道坡向就给我一个箭头指向道路,道路也只有路中线标高,横坡多少也不清楚╮(╯_ …雨水口至检查井的连接管按规范不小于DN200,如果你担心接了屋面排水后雨水口承担流量过大,可以有两种方法:1、加大连接管管径;2、在这个雨水口附近增加雨水口。
回复

相关推荐

APP内打开