今天去一工地上,梁300,墙240,抹灰时候遇到问题了,一边突出30 这抹灰直接摸上去也太厚了吧,凸起都不利于抹灰,就算挂好钢丝网直接摸上去也不太好,工人说抹这么厚就不用赚钱了。。。怎么处理才好呢?搓掉梁边?这也不太好。。。
今天去一工地上,梁300,墙240,抹灰时候遇到问题了,一边突出30 这抹灰直接摸上去也太厚了吧,凸起都不利于抹灰,就算挂好钢丝网直接摸上去也不太好,工人说抹这么厚就不用赚钱了。。。
怎么处理才好呢?搓掉梁边?这也不太好。。。
32楼
按图施工正常出台就OK了
回复
33楼
都是按图施工的
回复
34楼
留错角,劳务说不想干是因为有点费工,当时谈价的时候没有考虑这个,如果确实没利润那么就和甲方商议能否单独计价,如果量少的话就算了,但是最好还是要说一^
回复
35楼
谢谢
回复
36楼
不用非得抹平呀
回复
37楼
wangjiyiok 发表于 2014-3-8 20:12 你的梁不抹灰吗?就算梁不抹灰我觉得你也没必要非要抹灰,在施工之前没提这个问题,现在已经是即成事实 …分层抹灰,一次成活会出现开裂,脱落,空鼓等质量通病
回复
38楼
直接刮腻子呗
回复
39楼
申请240的砖墙更改为300的加气块砖。
回复
40楼
按图施工,下次注意提前考虑问题!可以和甲方协商有没有好的变通。
回复
41楼
好问题。学习了
回复