今天算是第二次接触板的配筋,在设计院实习过程中,虽然不敢说进步很大, 但当一点一滴的知识积累起来时,你还是不禁会感到一丝激动。 下面我总结一下昨天一天板配筋学习到的知识,新手不妨看看,老鸟就请多多指点哈,有不妥之处欢迎指出讨论~ 1、 在我们单位板配筋不是通过PKPM算出的结果导到tssd中画的,而是单独用理正工具箱对每一块板进行计算。原因是考虑到沉板会造成板周边支座条件发生变化,由固接变为铰接(这个判断标准是当两块板的沉降差超过30mm时),配筋会变大,而PKPM比较难实现沉板因此会造成沉板的配筋偏小造成计算失真。所以对于跨度比较大、支座条件与PKPM不同或形状怪异的异形板需要用理正工具箱单独计算配筋。计算时板长取轴线之间的距离。

今天算是第二次接触板的配筋,在设计院实习过程中,虽然不敢说进步很大, 但当一点一滴的知识积累起来时,你还是不禁会感到一丝激动。
下面我总结一下昨天一天板配筋学习到的知识,新手不妨看看,老鸟就请多多指点哈,有不妥之处欢迎指出讨论~
1、 在我们单位板配筋不是通过PKPM算出的结果导到tssd中画的,而是单独用理正工具箱对每一块板进行计算。2、 板的配筋一般只需要画支座负筋即可,板的底筋一般是在说明中标明双向拉通。对于支座负筋的长度取板短跨方向(净长)的四分之一,再加上其到梁边线的距离。对于板厚的取值问题,根据广东省高规角板板厚取120mm,并且双层双向配置板筋。而对于高层住宅中的楼梯和电梯井附近处板块,考虑到管线的埋设取150的板厚,并且双层双向拉通。
3、 对于异形板处出现的阳角要另外加配钢筋画大样(图纸没带回来,不记得加配多少了,囧)。对于由梁悬挑出来的板,悬挑方向的板面筋要通长布置。
4、 在计算的过程中都是选择塑性板的模式来算,这样相对于弹性板而言会比较省钢筋,但是这里要注意的是,在计算卫生间时要采用弹性板的模型来计算,因为卫生间是不允许出现裂缝的,而且裂缝限值为0.2mm。

免费打赏
shejiyuanzhuanjia
2014年03月11日 15:17:44
22楼
在计算的过程中都是选择塑性板的模式来算,这样相对于弹性板而言会比较省钢筋,但是这里要注意的是,在计算卫生间时要采用弹性板的模型来计算,因为卫生间是不允许出现裂缝的,而且裂缝限值为0.2mm。
回复
wkh1111
2014年03月11日 22:38:53
23楼
总结的不错
回复
梦就在
2014年03月12日 07:45:52
24楼
不错总结使人进步楼主加油
回复
qingchun20130501
2014年03月12日 10:28:41
25楼
学习了
不错
回复
zmszxjjf
2014年03月12日 14:41:21
26楼
不是用pkpm直接逐间配筋吗,然后倒入tssd,再进行删改吗
回复
klpjurendao
2014年03月12日 15:53:01
27楼
zmszxjjf 发表于 2014-3-12 14:41 不是用pkpm直接逐间配筋吗,然后倒入tssd,再进行删改吗按照教我的那位同事的说法,对于像沉板这种情况,PKPM办法实现,所以可能计算按照固接来算,偏于不安全,所以对于跨度比较大或荷载比较大或形状怪异的异形板要采用理正工具箱算一下~
回复
klpjurendao
2014年03月12日 15:53:35
28楼
daemondeng 发表于 2014-3-10 14:42 不断总结 不断提高! 但是对于板配筋 不必太过纠结 PKPM的计算已经足够的富余量。。。如果想节约成本造价 …请问如何在构造上下功夫,这个没接触过~
回复
john25726763
2014年03月12日 16:00:41
29楼
有降板或者标高不一样的地方,PKPM里可以手动去点固接还是铰接
回复
klpjurendao
2014年03月12日 16:06:54
30楼
看见了,thx~