今天算是第二次接触板的配筋,在设计院实习过程中,虽然不敢说进步很大, 但当一点一滴的知识积累起来时,你还是不禁会感到一丝激动。 下面我总结一下昨天一天板配筋学习到的知识,新手不妨看看,老鸟就请多多指点哈,有不妥之处欢迎指出讨论~ 1、 在我们单位板配筋不是通过PKPM算出的结果导到tssd中画的,而是单独用理正工具箱对每一块板进行计算。原因是考虑到沉板会造成板周边支座条件发生变化,由固接变为铰接(这个判断标准是当两块板的沉降差超过30mm时),配筋会变大,而PKPM比较难实现沉板因此会造成沉板的配筋偏小造成计算失真。所以对于跨度比较大、支座条件与PKPM不同或形状怪异的异形板需要用理正工具箱单独计算配筋。计算时板长取轴线之间的距离。
今天算是第二次接触板的配筋,在设计院实习过程中,虽然不敢说进步很大, 但当一点一滴的知识积累起来时,你还是不禁会感到一丝激动。
下面我总结一下昨天一天板配筋学习到的知识,新手不妨看看,老鸟就请多多指点哈,有不妥之处欢迎指出讨论~
1、 在我们单位板配筋不是通过PKPM算出的结果导到tssd中画的,而是单独用理正工具箱对每一块板进行计算。2、 板的配筋一般只需要画支座负筋即可,板的底筋一般是在说明中标明双向拉通。对于支座负筋的长度取板短跨方向(净长)的四分之一,再加上其到梁边线的距离。对于板厚的取值问题,根据广东省高规角板板厚取120mm,并且双层双向配置板筋。而对于高层住宅中的楼梯和电梯井附近处板块,考虑到管线的埋设取150的板厚,并且双层双向拉通。
3、 对于异形板处出现的阳角要另外加配钢筋画大样(图纸没带回来,不记得加配多少了,囧)。对于由梁悬挑出来的板,悬挑方向的板面筋要通长布置。
4、 在计算的过程中都是选择塑性板的模式来算,这样相对于弹性板而言会比较省钢筋,但是这里要注意的是,在计算卫生间时要采用弹性板的模型来计算,因为卫生间是不允许出现裂缝的,而且裂缝限值为0.2mm。