钢框架结构,32米,柱子算的很大也算不过去
apple1217
apple1217 Lv.4
2014年03月08日 10:46:02
只看楼主

求助:X方向最大层间位移角: 1/ 313.(第 3层第 1塔) X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.24(第 4层第 1塔) X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.71(第 6层第 1塔)这种怎么调,而且柱子算的那么大了总有柱子算不过,请教大神帮忙

求助:X方向最大层间位移角: 1/ 313.(第 3层第 1塔) X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.24(第 4层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.71(第 6层第 1塔)
这种怎么调,而且柱子算的那么大了总有柱子算不过,请教大神帮忙



84287e6b850ef6170151.rar
15.5 MB
立即下载
免费打赏
ahwys
2014年03月08日 21:46:54
2楼
这个很简单。你在温度区加上斜杆(所谓的柱间支撑)再就是第六层的柱顶最好用刚性强一点的撑杆。你所谓的中间的位移值很大,说明你纵向梁截面偏小,或者你改框架柱为圆管柱也可以改变位移值。
回复
等等我呀
2014年08月27日 17:31:54
3楼
加支撑加支撑啊:lol
回复
weibo_1409189427817
2014年08月28日 11:43:00
4楼
加支撑,减短柱子平面外计算长度,更改高一级的钢材钢号等等
回复

相关推荐