(1) 屋面和楼面活荷载标准值 根据 << 荷载规范 >> 查得 上人屋面 :2.0 kN/m2 楼面 : 办公室 2.0 kN/m2 走廊 2.5 kN/m2 (2) 雪荷载 sk=1.0 × 0.35 kN/m2=0.35 kN/m2 屋面活荷载与雪荷载不同时考虑 , 两者中取大值
(1)
屋面和楼面活荷载标准值
根据
<<
荷载规范
>>
查得
上人屋面
:2.0 kN/m2
楼面
:
办公室
2.0 kN/m2
走廊
2.5 kN/m2
(2)
雪荷载
sk=1.0
×
0.35 kN/m2=0.35 kN/m2
屋面活荷载与雪荷载不同时考虑
,
两者中取大值
.
图
2.1
2.3.
竖向荷载下框架受荷总图
A
2.3.1
A
-B
轴间框架梁
屋面板传荷载
:
恒载
:6.89kN/m2
×
1.65m
×
0.89
×
2=20.24kN/m B
活载
:2.0kN/m2
×
1.65m
×
0.89
×
2=5.87kN/m
楼面板传荷载
:
恒载:4.33kN/m2×1.65m×0.89×2=12.72kN/m
活载
:2.0kN/m2
×
1.65m
×
0.89
×
2=5.87kN/m C
梁自重
: 3.583 KN/m
A-B
轴间框架梁均布荷载为
:
屋面梁
:
恒载
=
梁自重
+
板传荷载
D
=3.583 KN/m+20.24kN/m=23.823kN/m
活载=板传荷载
=5.87kN/m
楼面梁
:
恒载
=
梁自重
+
板传荷载
=3.583 KN/m+12.72kN/m=16.303kN/m
活载=板传荷载
=5.87kN/m
2.3.2
B-C
轴间框架
屋面板传荷载
:
恒载
: 6.89kN/m2
×
1.65m
×
0.89+6.89kN/m2
×
3.3m
×
5/8=24.33 kN/m
活载
: 2.0kN/m2
×
1.65m
×
0.89+2.0kN/m2
×
3.3m
×
5/8=7.06 kN/m
楼面板传荷载
:
恒载
: 4.33kN/m2
×
1.65m
×
0.89+4.33kN/m2
×
3.3m
×
5/8=15.29 kN/m
活载
: 2.0kN/m2
×
1.65m
×
0.89+2.0kN/m2
×
3.3m
×
5/8=7.06 kN/m
梁自重
: 3.583 KN/m
B-C
轴间框架梁均布荷载为
:
屋面梁
:
恒载
=
梁自重
+
板传荷载
=3.583 KN/m+24.33kN/m=27.913kN/m
活载=板传荷载
=7.06kN/m
楼面梁:恒载=梁自重+板传荷载
=3.583 KN/m+15.29kN/m=18.873kN/m
活载=板传荷载
=7.06kN/m