空气源热水系统选择------欢迎指出问题
panlin88458427
2014年03月07日 17:54:13
来自于中央空调
只看楼主

宾馆空气源热水,共96个床位,每床位按160L/d,热水小时变化系数K=3.34,自来水最低温度:5度,机组出水温度:55度 小时耗热量 Q1=96*160/1000*1.163*(55-50)/24=37.216KW 最大小时耗热量 Q2=3.34*Q1=124.3KW 主机总耗热量 (天运行时间17小时,安全系数:1.05) Q3=24*37.216*1.05 /17=55.167KW

宾馆空气源热水,共96个床位,每床位按160L/d,热水小时变化系数K=3.34,自来水最低温度:5度,机组出水温度:55度
小时耗热量 Q1=96*160/1000*1.163*(55-50)/24=37.216KW

最大小时耗热量 Q2=3.34*Q1=124.3KW

主机总耗热量 (天运行时间17小时,安全系数:1.05)
Q3=24*37.216*1.05 /17=55.167KW

考虑室外温度0度时衰减及结霜影响系数:0.7,名义制冷量Q4 Q4=Q3/0.7=78.8KW

选取格力36kw循环型空气源热水器2台,共72kw在环境温度为0度时候机组工作时间T1
T1=24*Q1/(36*2*0.7)=17.72小时

储热水箱的体积V1,储热水箱考虑满足用水高峰期,时间按2小时计算,有效储热容积系数、:n=0.9
V1=(Q2-36*2*0.7)*2/(1.163*0.9*50)=2.824m3 取3吨
储热水箱加热到55度时间T2
T2=1.163*3*50/(36*2*0.7)=3.46小时


总结:96个床位,水箱选取3吨,主机2台36kw,3吨水箱从5度加热到55度需要3.46小时。 那么我是不是可以水箱选3吨,主机1台36kw,时间为6.92小时?


零度以下时候电辅助多少KW怎么算?