空气源热水系统选择------欢迎指出问题
panlin88458427
2014年03月07日 17:54:13
来自于中央空调
只看楼主

宾馆空气源热水,共96个床位,每床位按160L/d,热水小时变化系数K=3.34,自来水最低温度:5度,机组出水温度:55度 小时耗热量 Q1=96*160/1000*1.163*(55-50)/24=37.216KW 最大小时耗热量 Q2=3.34*Q1=124.3KW 主机总耗热量 (天运行时间17小时,安全系数:1.05) Q3=24*37.216*1.05 /17=55.167KW

宾馆空气源热水,共96个床位,每床位按160L/d,热水小时变化系数K=3.34,自来水最低温度:5度,机组出水温度:55度
小时耗热量 Q1=96*160/1000*1.163*(55-50)/24=37.216KW

最大小时耗热量 Q2=3.34*Q1=124.3KW

主机总耗热量 (天运行时间17小时,安全系数:1.05)
Q3=24*37.216*1.05 /17=55.167KW

考虑室外温度0度时衰减及结霜影响系数:0.7,名义制冷量Q4 Q4=Q3/0.7=78.8KW

选取格力36kw循环型空气源热水器2台,共72kw在环境温度为0度时候机组工作时间T1
T1=24*Q1/(36*2*0.7)=17.72小时

储热水箱的体积V1,储热水箱考虑满足用水高峰期,时间按2小时计算,有效储热容积系数、:n=0.9
V1=(Q2-36*2*0.7)*2/(1.163*0.9*50)=2.824m3 取3吨
储热水箱加热到55度时间T2
T2=1.163*3*50/(36*2*0.7)=3.46小时


总结:96个床位,水箱选取3吨,主机2台36kw,3吨水箱从5度加热到55度需要3.46小时。 那么我是不是可以水箱选3吨,主机1台36kw,时间为6.92小时?


零度以下时候电辅助多少KW怎么算?

免费打赏
xlhjanus
2014年03月09日 14:41:14
2楼
楼主,对于采用空气源热泵热水机作为热源,选型一般不是这样选的。由于空气源热泵产热不像锅炉等那样具有“爆发力”(用1K-2K度的热高温烟气进行加热),所以一般采用主机+热水箱(储存全天需要的热水)。所以,需要先估算全天热水量,楼主这个项目,热水量估算12吨左右。由于要24小时连续供水,建议采用2个水箱,4吨的一个,8吨的一个。
主机选36KW 2台
具体你说的 热水小时变化系数K=3.34,在考虑用户侧的加压给水泵选型时再考虑。
楼主可以逛逛我们这个版块中有芬尼克兹机组的选型方案(估计是厂家或经销商写的),我觉得他们做的方案还是比较靠谱的。
回复
panlin88458427
2014年03月10日 08:43:15
3楼
我自己想啊,空气源也好,锅炉也好,他这是宾馆的生活热水,所以只要满足洗澡用就好了,而且宾馆的用水大部分集中在9点到11点两小时,而且这两小时热水用量是最大的,那我只要满足着两小时的,其他时候水箱也有热水,那主机和水箱不就可以选小一号了?
回复
fatge2011
2014年03月10日 09:16:26
4楼
我个人感觉选水箱5吨,一是满足了热水高峰期用水,二可以减少主机频繁启动,主机还是选两台36KW的
回复
tumufbza
2014年03月10日 16:33:45
5楼
要得呢.zanzan
回复
panlin88458427
2014年03月10日 16:54:36
6楼
xlhjanus 发表于 2014-3-9 14:41 楼主,对于采用空气源热泵热水机作为热源,选型一般不是这样选的。由于空气源热泵产热不像锅炉等那样具有“ …我自己想啊,空气源也好,锅炉也好,他这是宾馆的生活热水,所以只要满足洗澡用就好了,而且宾馆的用水大部分集中在9点到11点两小时,而且这两小时热水用量是最大的,那我只要满足着两小时的,其他时候水箱也有热水,那主机和水箱不就可以选小一号了?那个连接能给下不,我找了下没找着
回复
b0708010503
2014年03月10日 17:35:36
7楼
学习了,谢谢大家!!
回复
azhen501010
2014年03月10日 20:48:56
8楼

学习了,谢谢大家!!
回复
人石械
2014年03月11日 01:11:19
9楼
panlin88458427 发表于 2014-3-10 16:54 我自己想啊,空气源也好,锅炉也好,他这是宾馆的生活热水,所以只要满足洗澡用就好了,而且宾馆的用水大 …暖通空调内的采暖供热块
回复
梦就在
2014年03月11日 07:26:02
10楼
学习了,谢谢大家
回复
lvzhenxiao
2014年03月11日 10:42:55
11楼
谢谢大家分享