第一次做框架有些问题不清楚。首先是框架地梁的计算问题,前辈说如果地梁里基础近可以按照连梁单独计算(不输模型),里基础远则输入整体模型中计算。我理解就是地梁要是支撑在基础上就按连梁算,其他情况则输入模型中计算。不知道对不对。各位达人是怎样计算的,多多交流一下。小弟虚心请教。
第一次做框架有些问题不清楚。首先是框架地梁的计算问题,前辈说如果地梁里基础近可以按照连梁单独计算(不输模型),里基础远则输入整体模型中计算。
我理解就是地梁要是支撑在基础上就按连梁算,其他情况则输入模型中计算。不知道对不对。
各位达人是怎样计算的,多多交流一下。
小弟虚心请教。
2楼
个人认为不是那个样子的,你应该按照托梁计算
回复
3楼
1托1
回复
4楼
个人认为,基础梁最好建模计算,尤其基础梁上有次梁时如果还按一般连续梁计算则无法考虑次梁刚度对主梁的影响,计算的配筋结果也就不够准确,按模型计算相当于建一层框架,柱截面取基础平面尺寸。
回复
5楼
我也是觉的楼上说的比较对,
应该输入到整体模型中计算。
有没有达人指点一下。
回复
6楼
个人认为,基础梁应单独计算,混凝土规范要求首层柱有放大系数,如果基础梁也输入一层的话,放大系数就在基础梁以下
回复
7楼
按梁上部载情况确认!
上面有砌体按托梁,无荷载按连梁!
回复
8楼
能否按托梁还要看上部墙体的开洞情况
回复
9楼
楼主这个问题我觉得你前辈提的做法是可行的。地梁两种算法或表示方法都可以。
这个主要概念就是地梁的计算和柱的配筋。
地梁是按拉弯构件来计算,承受柱1/10拉力及上部荷载重。
一般地梁的位置是放基础顶,作用就是调整沉降差异。可以按连续梁手算,截面法表示在基础平面布置图中即可。
另一种就是基础埋置较深,为了减少底层柱高,也适合底层砌体砌筑,把地梁提高到正负零或室外地坪,这样可以采用建一层模型按框架梁来计算。但是这种算法需要注意的就是底层柱的配筋,底层柱的弯矩和剪力放大系数及柱计算高度均有变化,这个就需要你动下脑子去把握。
但是不管怎么计算,地梁实际做的时候要注意一个问题,地梁浇筑的时候下垫泡沫板或换成松散的煤渣粉煤灰等材料。
回复
10楼
另外什么时候需要设地梁,抗震规范6.1.11都有明确的规定
大多数多层框架并不用设地梁,现行的图纸多出于设计人员的习惯和保守心理而设置的,其实没必要
回复
11楼
靠,ch430023太牛逼了,看了如醍醐灌顶啊,高人,赞一个
回复