本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-8 13:57 编辑 现有一个小问题向大家咨询一下,塔吊基础采用4桩基础时,且为预制管桩,桩入土深20m,单桩长10M,现如果灌芯的话,桩芯钢筋笼是否应根据要求,灌芯深度应超过第一根桩与第二根桩接头处,也就是说灌芯深度超过10m以上,现在的问题是谁知道具体应该超过多少,有什么具体的规范对这个有具体的要求等等?求高手解答!!!

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-8 13:57 编辑

现有一个小问题向大家咨询一下,塔吊基础采用4桩基础时,且为预制管桩,桩入土深20m,单桩长10M,现如果灌芯的话,桩芯钢筋笼是否应根据要求,灌芯深度应超过第一根桩与第二根桩接头处,也就是说灌芯深度超过10m以上,现在的问题是谁知道具体应该超过多少,有什么具体的规范对这个有具体的要求等等?求高手解答!!!
wangjiyiok
2014年03月07日 15:09:59
2楼
不需要那么深,按图集施工即可,各地区可能有小差异,一般1.2m-1.5m
回复
土木飞少
2014年03月07日 15:10:51
3楼
wangjiyiok 发表于 2014-3-7 15:09 不需要那么深,按图集施工即可,各地区可能有小差异,一般1.2m-1.5m什么图集,具体点
回复
btong
2014年03月07日 15:55:03
4楼
管桩图集里面讲的很详细
回复
想海的鱼
2014年03月07日 17:44:19
5楼
一般都是1.2-1.5m深即可,很多结构预制桩的,设计说明都是这么点,你一个塔吊,还有人家房子重量大啊,按照常规的即可了。
回复
wangjiyiok
2014年03月08日 09:34:17
7楼
天津02G10 先张法预应力混凝土管桩
山东《预应力混凝土管桩》(L10G407)

你百度就是了,看你是哪个地方的,选用那里的图集,相关单位接受起来还有依据。
回复
无间道
2014年03月08日 11:15:52
8楼
罐一米深就可以了。
回复
杰克
2014年03月08日 11:39:34
9楼
按图集要求施工
回复