看看这个电控箱做得怎么样?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2014年03月07日 11:52:47
只看楼主

一个外企做得。

一个外企做得。

IMG_1471.JPG


IMG_1475.JPG


IMG_1476.JPG


IMG_1477.JPG


IMG_1478.JPG


IMG_1479.JPG


IMG_1481.JPG

免费打赏
cidiwuqing
2014年03月07日 12:21:29
2楼
整齐.规整.确实挺好
回复
xieengineer
2014年03月07日 12:23:32
3楼
挺好的!工厂做好的吧。:victory:
:)
回复
lingxuct
2014年03月07日 14:13:40
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-7 14:17 编辑

元件安装和布线比较规范,只有二个不足:

1、考虑使用和维护上的不足,出线端子排各路之间应留一个空端子(没有空端子隔开,容易接错线),出线端子排下没有固定出线的卡子(或线槽)。

2、箱门上配线,没有焊上一条固定走线的绑扎位置(一般是焊一条扁铁----也镀塑),有二处固定位置(不够),且只用上了一处,另一处因原焊的位置偏下了没绑上,用粘贴固定在图片上看出来已经脱开。
回复
lczb
2014年03月07日 21:58:57
5楼
路过学习学习
回复
lsc19590714
2014年03月09日 15:09:47
6楼
原件安放及布线较规范。但原件上未注明编号,箱内未见配电一次系统图。外面板上的信号灯及扭子开关安放在按钮上边会更美观些,便于操作。
回复
lczb72
2014年03月09日 16:35:42
7楼
不错,,,,,,,,,,,,,,
回复
hnsjly
2014年03月09日 16:41:18
8楼
从工艺上来讲,这活干的漂亮,横品竖直,接二次的师傅值得我学习!试问我是没那个本事,但是我一定会提高达到那个水平的!
回复
kl470009164
2014年03月10日 11:01:01
9楼
顶一下,内部走线干净利索,不过面板布局个人感觉不协调!
回复
lingxuct
2014年03月10日 11:21:34
10楼
对好东西找毛病,也是一种学习进步的方法,越是好东西,越需要技术才能找到毛病。
回复
tyrone3000
2014年03月10日 11:29:27
11楼
本帖最后由 tyrone3000 于 2014-3-10 11:34 编辑

给我的感觉是配线颜色乱,三相电没有用黄绿红 三色线,而且全部用灰色、红色和蓝色的线。