求教各位大神,小弟已经忘记了楼板为什么不需要配箍了,还有在哪里可以查阅相关资料?
求教各位大神,小弟已经忘记了楼板为什么不需要配箍了,还有在哪里可以查阅相关资料?
12楼
学习一下,谢谢了
回复
13楼
因为现浇板的抗剪总是强于抗弯,也就是说抗弯破坏总是先于抗剪破坏的,在配筋的时候我们都是AS=M/0.9Fyh0,抗弯都满足了,抗剪自然满足了,具体的你可以假定板厚100,去推断,看看结果是抗剪承载力是很大的,再则,现浇板的承载力富裕度很大的,一般不会出现安全问题的
回复
14楼
limin369 发表于 2014-3-7 14:02 学习一下,谢谢了各抒己见才好
回复
15楼
mingleiking 发表于 2014-3-7 14:20 因为现浇板的抗剪总是强于抗弯,也就是说抗弯破坏总是先于抗剪破坏的,在配筋的时候我们都是AS=M/0.9Fyh0,抗 …嗯,我以前其实一直没有搞明白…..谢谢
回复
16楼
楼上讲解非常详细,一起学习了。
回复
17楼
谢谢楼主分享@@@@@@
回复
18楼
看完算是明白些了
回复
19楼
因楼板的构造措施保证,混凝土本身的抗剪强度已足够了,无需再配置抗剪箍筋
回复
20楼
混凝土本身的抗剪能力已经足够,此时板主要以抗弯来控制
回复
21楼
pinbo_hsm 发表于 2014-3-7 11:24 混凝土楼板之所以不考虑验算抗剪承载力,是因为一般情况下抗剪承载力都是足够的,没有必要验算。实际上 …你也太认真啦,这么个问题用这么多的篇幅。
回复