民规上有要求是300mm,但现在有个项目有特殊,领导要做成距顶板就100mm。然后就想问下这样可行吗,虽然规范上说了300mm,但也没说原因,条文解释里也没有。
民规上有要求是300mm,但现在有个项目有特殊,领导要做成距顶板就100mm。然后就想问下这样可行吗,虽然规范上说了300mm,但也没说原因,条文解释里也没有。
2楼
对了 规范上是宜~
回复
3楼
《民用建筑电气设计规范》
8.10.5
电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定:
4.桥架上部距顶棚、楼板或梁等障碍物不宜小于0.3m。
(条文说明)
8.10.5
采用电缆桥架布线,通常敷设的电缆数量较多而且较为集中。为了散热和维护的需要,桥架层间应留有一定的距离。...............
所以桥架与顶板距离,主要也是为了施工布线、事后维护方便。
回复
4楼
主要看多大的电缆,小电缆没关系,大电缆,如果据顶板10公分,没办法施工的
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-3-8 07:37 主要看多大的电缆,小电缆没关系,大电缆,如果据顶板10公分,没办法施工的电缆大小以多大界面区分呢?
回复
7楼
同意楼上前两位说法,监于楼主补充提问,我也试问一下,10CM手粗一点都伸不进去,怎么放电缆!
回复
8楼
绘制桥架前要了解一些专业的资料,要了解结构梁高,要了解你桥架路径上的风管,水管的设置,能避开尽量避开,避不开应该三个专业一起拍图确定桥架的走向,标高,我们常说的综合管线!!!要了解建筑的控制标高!
回复
9楼
综合管线!!!要了解建筑的控制标高!实在是高
回复
10楼
学习了,谢谢楼主分享!
回复
11楼
距离太小不方便安装和检修。
回复