关于电缆桥架 地下室敷设距梁、顶板的问题。
wanyouyu
wanyouyu Lv.3
2014年03月07日 10:25:47
只看楼主

民规上有要求是300mm,但现在有个项目有特殊,领导要做成距顶板就100mm。然后就想问下这样可行吗,虽然规范上说了300mm,但也没说原因,条文解释里也没有。

民规上有要求是300mm,但现在有个项目有特殊,领导要做成距顶板就100mm。然后就想问下这样可行吗,虽然规范上说了300mm,但也没说原因,条文解释里也没有。
免费打赏
wanyouyu
2014年03月07日 10:27:50
2楼
对了 规范上是宜~
回复
dianqipanli
2014年03月08日 04:30:25
3楼
《民用建筑电气设计规范》
8.10.5
电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定:
4.桥架上部距顶棚、楼板或梁等障碍物不宜小于0.3m。
(条文说明)
8.10.5
采用电缆桥架布线,通常敷设的电缆数量较多而且较为集中。为了散热和维护的需要,桥架层间应留有一定的距离。...............

所以桥架与顶板距离,主要也是为了施工布线、事后维护方便。
回复
云飘飘
2014年03月08日 07:37:29
4楼
主要看多大的电缆,小电缆没关系,大电缆,如果据顶板10公分,没办法施工的
回复
wjql3002
2014年03月09日 06:14:06
5楼
:victory::victory:
回复
一本民规打天下
2014年03月10日 16:28:08
6楼
云飘飘 发表于 2014-3-8 07:37 主要看多大的电缆,小电缆没关系,大电缆,如果据顶板10公分,没办法施工的电缆大小以多大界面区分呢?
回复
cxh820528
2014年03月11日 20:51:09
7楼
同意楼上前两位说法,监于楼主补充提问,我也试问一下,10CM手粗一点都伸不进去,怎么放电缆!
回复
jiangcz1
2014年03月11日 23:56:58
8楼
绘制桥架前要了解一些专业的资料,要了解结构梁高,要了解你桥架路径上的风管,水管的设置,能避开尽量避开,避不开应该三个专业一起拍图确定桥架的走向,标高,我们常说的综合管线!!!要了解建筑的控制标高!
回复
知青少年
2016年02月19日 13:42:03
9楼
综合管线!!!要了解建筑的控制标高!实在是高
回复
zhhappy888
2016年02月26日 15:35:35
10楼
学习了,谢谢楼主分享!
回复
大同00
2016年02月26日 16:15:45
11楼
距离太小不方便安装和检修。
回复