关于11G101-1图集第86页中“非框架梁L配筋构造”存在问题的讨论
shi89fen
shi89fen Lv.6
2014年03月07日 08:00:02
只看楼主

11G101-1图集第34页中:梁L1梁底筋直径d为20mm,其中一边支承梁宽为250mm,12d为240mm;梁L3梁底筋直径d为22mm,两边的支承梁梁宽为250mm,12d为264mm,即使不考虑保护层,都已经越出梁宽;L4也有同样的问题。 11G101-1图集第86页中“非框架梁L配筋构造”图中梁底筋伸入框架梁内为12d。两边不符合。按12d伸入设计,当框架梁宽为200mm时,扣除保护层,则搁置的非框架梁底钢筋最大直径d只能为14mm。但在住宅建筑中梁宽一般大多为200mm~250mm,且非框梁的底筋直径d采用16mm及以上的情况较多。

11G101-1图集第86页中除非框梁下筋外,梁上部钢筋也存在钢筋水平段严重不够的问题,设计按铰接时的平直段需要满足不小于0.35lab,混凝土C25时,直径d为14mm的HRB400兆帕级钢筋需要0.35×40d=0.35×560mm=196mm;直径d为16mm的HRB400兆帕级钢筋需要0.35×40d=0.35×640mm=224mm;如果考虑主梁外侧钢筋的内测,则250mm主梁上部的可利用长度=250-保护层25-箍筋直径10-主梁外侧纵向受力钢筋25-间隙25=250-85=165mm,与0.35lab=196mm(d14)或224mm(d16)的需要长度相比,也远远不够。但在实际设计中的梁钢筋d>14mm(16mm)的用的很多。HRB500兆帕级钢筋的这个短缺就更加严重。
图1 第34页局部
图2 第86页局部
图3 -85之分析
2 规范条文
3 解决方案
1、梁下部钢筋
水平段=主梁宽度-50,不足12d部分90°上弯到满足总长度满足12d,且上弯之平直段不得少于5d;
2、梁上部部钢筋
水平段=主梁宽度-85,不足部分90°下弯到总长度满足0.35lab +15d处截断,如果伸到梁底-35总长度还是不能够满足0.35lab +15d,那么也就伸到梁底-35处截断,有多少算多少,实事求是予以收头。
3、以上两条,由现场施工人员或监理监理人员向具体设计提出书面意见,办妥设计签证后组织实施,并且据实结算。



sclgh1979
2014年03月07日 08:31:01
2楼
这是一个很难解决的问题,而且很多设计人员配筋时可能没有去考虑这个锚固长度的问题,也没有相应的措施,在施工图中都能看出来,按原来陈青来的解释是必须要满足直锚段长度要求,不能直锚不够采用加长弯锚段来解决,直锚和弯锚的受力机理不同,在图集13G101-11第4-12页给出了一些做法可以参考使用。
回复
sclgh1979
2014年03月07日 08:33:10
3楼
图集13G101-1做法
回复

相关推荐

APP内打开