自建房,砖混结构,准备盖两层,一层高4米,二层高3米。临街一面宽5米,进深15米,一楼下设8米长地下室,地下室后面是学校操场,地下室地面与操场平,一楼地面与前面大路平一楼二楼后面设1.5米宽阳台,楼板准备用5米长的预制板,内部空间准备用轻质楼板间隔。一楼设地圈梁和一楼顶一圈梁,一楼四角设构造柱,中间间隔7.5米加一个构造柱,二楼不设构造柱。一楼用作诊所,二楼住人。 存在的问题:1.跨度5米的预制板放在两道山墙上,5米跨度是否安全?怎样增加预制板与墙的整体性?
2.间隔7.5米设一道构造柱是否合适?
3.楼顶用平顶还是起脊?若是起脊怎么起?
4.二层前面临街开一扇窗还是两扇窗?开多大?
5.楼梯设计是否合理?
6.阳台准备设卫生间和厨房,合适不?
马上要盖了,急!!!!!!!!!!!!!请各位大神解惑,万分感谢!!!!!!!!!!!
12楼
感谢楼主分享
回复
13楼
非常好的资料。谢谢楼主
回复
14楼
路过学习了
回复
15楼
zhenxing1133 发表于 2014-3-8 21:28 多谢!若楼板都用现浇的,进深15米楼板下还用梁吗?15米??如果是现浇的话,主梁次梁都是要的
回复
16楼
作框架,现浇最好
回复
17楼
怎么没有主梁 次梁 你这个图太简单了吧
回复
18楼
看看我这个施工草图
回复
19楼
5米跨度的最好是用现浇,如果要用预制板最好是二级板,做下试压,房间布置你还可以好好思考下,有些房间的利用不够好
回复
20楼
砖混层高不应大于3600
回复
21楼
有些房间的利用不够好
回复