自建房草图求解惑,马上要盖了,急!请各位大神解惑
zhenxing1133
2014年03月06日 23:42:37
只看楼主

自建房,砖混结构,准备盖两层,一层高4米,二层高3米。临街一面宽5米,进深15米,一楼下设8米长地下室,地下室后面是学校操场,地下室地面与操场平,一楼地面与前面大路平一楼二楼后面设1.5米宽阳台,楼板准备用5米长的预制板,内部空间准备用轻质楼板间隔。一楼设地圈梁和一楼顶一圈梁,一楼四角设构造柱,中间间隔7.5米加一个构造柱,二楼不设构造柱。一楼用作诊所,二楼住人。 存在的问题:1.跨度5米的预制板放在两道山墙上,5米跨度是否安全?怎样增加预制板与墙的整体性?

2.间隔7.5米设一道构造柱是否合适?
3.楼顶用平顶还是起脊?若是起脊怎么起?
4.二层前面临街开一扇窗还是两扇窗?开多大?
5.楼梯设计是否合理?
6.阳台准备设卫生间和厨房,合适不?

马上要盖了,急!!!!!!!!!!!!!请各位大神解惑,万分感谢!!!!!!!!!!!


IMG_20140306_163523.jpg
未标题-1.jpg




IMG_20140306_163523.jpg


未标题-1.jpg

免费打赏
齐杨
2014年03月07日 07:29:05
2楼
非常好的资料。谢谢楼主
回复
温阳13172
2014年03月07日 08:07:00
3楼
我也是新手,不熟悉结构,只能挑能回答的建筑问题回复了。
3,要看你周围建筑形式吧。这里就要问了,你这长条形住宅,两侧是什么啊。
4,5m面宽开一扇窗还是两扇,这个要看你家具摆设了。建议一扇吧,开个1.8m*2m,你可以选择靠边或者居中。
5,楼梯位置与梯段宽都挺合适的。若不改方向,你这算是套内楼梯一侧临空,你还可以再做窄一些,大于0.75m就可以了。若改为竖向的,4m层高,一半2m,你可以设置一个转角梯,台阶宽度约150,宽250,13步。也是可以的。这样子就可以吧卧室的进深做大些,更好用些。
6,阳台那么做可以,但是管道之类的要装饰起来,否则不美观。我的想法是,你的诊所房间里肯定会接水管啊,可以在接入水的房间上方做厨房卫生间。
回复
温阳13172
2014年03月07日 08:19:21
4楼
我查询了网页,问了结构的朋友、预制板不宜超过4.2m,整体性只能在连接处注意施工了,构造柱不宜超过5m。
回复
温阳13172
2014年03月07日 08:19:45
5楼
预制板的尺寸是包括以下内容:

1.跨度:住宅用最长的为4.2米,不讲模数,超过了需要定做。
2.宽度:以500mm和600mm为多
3.厚度:常见的120mm,150mm
4.承受活荷载等级:一般住宅就用两种级别规格的板就可以了,就是所说的一级板和二级板,一级板就是说可以承受的活荷载是1KN/M2,二级板,可以承受的活荷载是2KN/M2。西南地区已经规定了最小为四级板,即可以承受活荷载是4KN/M2。
长度一般是按300MM的模数,如3000、3300、3600、3900、4200,但也有特殊的如3800、4000的,但普通板最长是4200的。宽度一般是四孔400MM、五孔500MM.
回复
zhenxing1133
2014年03月08日 21:28:03
6楼
多谢!若楼板都用现浇的,进深15米楼板下还用梁吗?
回复
zhenxing1133
2014年03月09日 21:50:47
7楼
自己顶顶,
回复
严于律己
2014年03月11日 09:34:23
8楼
楼板应该现浇,楼梯移到后边阳台处,并增设卫生间。
回复
qwe012345
2014年03月11日 11:22:38
9楼
这年头还用预制板
回复
若儿
2014年03月11日 16:14:26
10楼
很多地方还是有用预制板的,我们那里就是啊,大都是老百姓自建的房子
回复
xjhl01
2014年03月11日 17:48:48
11楼
建议你用框架,地震虽然不多见,来一次,预制板+砖混(特别是农村房子,砖混没设计抗震)都全倒了。造价也就多20%
回复

相关推荐