基础偏位90mm,怎样补救相对省时、省工、省钱,对结构的影响小一些。
我本平凡
我本平凡 Lv.16
2014年03月06日 14:31:25
来自于砖混结构
只看楼主

如图所示,虽不太清晰。小弟年后搞了一个兼职,一栋六层的纯砖混住宅, 来时基础年前已施工至正负零,房心已回填。基础为450mm的梁板式筏板,周边放大1000mm,基础埋深为--1.8米。问题是:此楼和前后楼相比,整体偏位了90mm,这就和规化不符了,该怎样补救呢?

SAM_0765.JPG SAM_0766.JPG
如图所示,虽不太清晰。小弟年后搞了一个兼职,一栋六层的纯砖混住宅, 来时基础年前已施工至正负零,房心已回填。基础为450mm的梁板式筏板,周边放大1000mm,基础埋深为--1.8米。问题是:此楼和前后楼相比,整体偏位了90mm,这就和规化不符了,该怎样补救呢?

SAM_0765.JPG


SAM_0766.JPG

免费打赏
逐风
2014年03月11日 09:37:05
12楼
只需要在模型中复核下偏心,梁板式筏基,一般影响不大。
回复
hidkiler110
2014年03月11日 10:28:48
13楼
整体偏移9公分? 还是90公分?
回复
hzg13840249972
2014年03月11日 10:30:18
14楼
路过!留个脚印!
回复
zhaiyuanbo1999
2014年03月11日 16:57:43
15楼
只有和高手过招,才能知道自己的短板在哪里。 :victory:
回复
小树监护人
2014年03月11日 18:16:54
16楼
我本平凡 发表于 2014-3-6 14:35 经指出后,施工单位已人工挖开基础墙附近的回填土,准备在原基础墙外另砌120mm的砖墙至正负零,GZ处从筏板上 …其实我觉得加砌120的砖墙挺靠谱的,对基础的影响建议楼主就忽略不计吧,只是注意把零米以下由24变37墙怎么保证墙体的整体性(我也不懂砌墙,但总不能和原来的没有互相咬合拉结吧)就好了,地圈梁没做到话,把地圈梁加强一些,肯定也得做成370的了,其实上部结构构造柱可以锚到有一定埋深的地圈梁里的。
回复
jykco188
2014年03月12日 13:34:48
17楼
跟规划部门沟通沟通
回复
celil
2014年03月12日 16:25:21
18楼
我本平凡 发表于 2014-3-6 14:35 经指出后,施工单位已人工挖开基础墙附近的回填土,准备在原基础墙外另砌120mm的砖墙至正负零,GZ处从筏板上 …120墙有问题,是通缝,稳定不好,虽然有土约束,但基础部分受力还是比较大的。既然是加固,可以用砼浇筑加宽100~150,正负零处加设地圈梁,GZ从地圈梁升起即可
回复
我本平凡
2014年03月13日 08:28:48
19楼
celil 发表于 2014-3-12 16:25 120墙有问题,是通缝,稳定不好,虽然有土约束,但基础部分受力还是比较大的。既然是加固,可以用砼浇筑 …谢谢朋友指点
回复
我本平凡
2014年03月13日 08:29:28
20楼
小树监护人 发表于 2014-3-11 18:16 其实我觉得加砌120的砖墙挺靠谱的,对基础的影响建议楼主就忽略不计吧,只是注意把零米以下由24变37墙怎么 …谢谢版主指点了
回复
我本平凡
2014年03月13日 08:30:30
21楼
laoai008 发表于 2014-3-7 15:33 偏位是啥原因引起?整体偏位不影响结构吧?影响风水?这个应该是不会的
回复

相关推荐