居民小区用什么类型的检查井?
在水一方oo
2014年03月06日 10:38:33
只看楼主

如题,居民小区适宜用什么类型的排水检查井,看规范推荐使用的是塑料检查井:4.5.2A 小区生活排水检查井应优先采用塑料排水检查井。4.5.2A 本条系新增条文,根据原建设部2007年第659号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》第128项规定,优先采用塑料检查井。塑料检查井具有节地、节能、节材、环保以及施工快捷等优点,具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

如题,居民小区适宜用什么类型的排水检查井,

看规范推荐使用的是塑料检查井:
4.5.2A 小区生活排水检查井应优先采用塑料排水检查井。

4.5.2A 本条系新增条文,根据原建设部2007年第659号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》第128项规定,优先采用塑料检查井。塑料检查井具有节地、节能、节材、环保以及施工快捷等优点,具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

看网上一篇论文: 《 塑料排水检查井使用常见问题探讨
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8595599
提出了塑料检查井的诸多问题,本人也在小区里见过塑料检查井破损的情况...

如果在人行道上,塑料检查井的强度应该没有问题,但是如果用在小区道路上,车流量还是有一些,强度是否能满足要求?

我知道现在新建的小区检查井用的都是塑料检查井,对于它本身存在的一些问题,大家是否有考虑呢
免费打赏
大叔治水
2014年03月06日 15:33:59
2楼
这个不需要过多担心。车行道下的检查井一般会做成双层井盖,下面是塑料井盖上面井盖有铸铁也有其他的,同现有小区车行道里面类似。具体可参考08SS523《建筑小区塑料排水检查井》!
回复
王农勤
2014年03月06日 20:58:44
3楼
建筑小区塑料排水检查井,关键是施工质量.
回复
低调人生
2014年03月07日 11:04:42
4楼
我再建的小区设计就是塑料检查井,学习中。
回复
hcc08203010102
2014年03月07日 12:16:53
5楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
wuzhu05
2014年03月07日 12:28:28
6楼
设置混凝土模块式检查井呢?
回复
wujianlin001
2014年03月07日 16:39:54
7楼
08SS523《建筑小区塑料排水检查井》,国标的东东,经得起推敲的,应该没有问题,大胆使用,灵活使用就好
回复
梦就在
2014年03月08日 14:04:50
8楼
学习学习,谢谢
回复
tan2298772489
2014年03月10日 09:07:58
9楼
学习了~~~~~~~~
回复
x5820621
2014年03月10日 09:19:14
10楼
学习。。。。。
回复
hanweilong
2014年03月10日 10:56:19
11楼
学习了~~~~~~~~
回复