关于PLC的模拟量控制问题
hengrongyx
hengrongyx Lv.2
2007年09月26日 13:40:30
只看楼主

我公司有一个电器控制的问题。有一液位传感器。可输出4-20mA模拟信号.要求该信号通过PLC输出三个开关信号.分别控制三台电机的启动与停止.请教各位前辈.这可行吗?

我公司有一个电器控制的问题。有一液位传感器。可输出4-20mA模拟信号.要求该信号通过PLC输出三个开关信号.分别控制三台电机的启动与停止.请教各位前辈.这可行吗?
bluerain520
2007年09月27日 09:32:09
2楼
是不是三个液位高度分别对应三台电机的启停状态?测量值和三个设定值做比较,三个开关量输出就行了。
回复
randymian
2007年09月27日 11:28:54
3楼
4—20mA,传入PLC后,就会转换成原始值,比如:0-65535,这样,你可以将你选的液位信号按比例转换成原始值,然后和PLC采集的值(A) 进行比较,when A>10000 , OUT B,输出B就是你启动水泵的条件。
回复
hengrongyx
2007年09月29日 14:35:35
4楼
谢谢各位指导。不过我还是有点不太明白。烦请那位前辈在给我详细讲一下吗。
回复