本帖最后由 yfs520520 于 2014-3-6 10:07 编辑 新人刚做设计,业主提出图中两台自吸泵共用一个吸水管,会使得左边那台无法抽水,原因是“两台泵之间管路有空气,影响左边那泵的抽水”。请问自吸泵如图安装是否会有业主所说的问题???自吸泵安装有没更合理的安装建议?
本帖最后由 yfs520520 于 2014-3-6 10:07 编辑
新人刚做设计,业主提出图中两台自吸泵共用一个吸水管,会使得左边那台无法抽水,原因是“两台泵之间管路有空气,影响左边那泵的抽水”。
请问自吸泵如图安装是否会有业主所说的问题???
自吸泵安装有没更合理的安装建议?
12楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!
回复
13楼
不太清楚,来学习的
回复
14楼
不太清楚,来学习的。。。
回复
15楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!
回复
16楼
围观学习的路过
回复
17楼
yfs520520 发表于 2014-3-7 15:37 你觉得业主所说的,三通右侧的管路中有空气影响左边那台泵运行。这个理由成立吗?还是说启动左边泵的时候 …业主所说的,三通右侧的管路中有空气影响左边那台泵运行,我觉得这个理由有点牵强,空气会往高点走,没理由会一直留在三通右侧。而且如果单启左泵,假设泵前吸水管路气密良好,三通左右侧的空气都会没有,整个管路是真空。共用泵前吸水管路,两用的工况下,两泵会相互影响,是有可能的。
回复
18楼
学习了;以后尽量避免共用一根主管的情况。3Q3Q;
回复
19楼
火钳刘明。。。
回复
20楼
yfs520520 发表于 2014-3-7 15:34 泵设计为一备一用,排气阀不会造成空气进去,泵更运行不。。。如果是一用一备的话最好在每台水泵进水口哪里装一个阀门不就可以了嘛,用哪台开那个阀门
回复
21楼
自吸泵水吸水管上不能装阀门,应该各自独立吸水管
回复