两台自吸泵共用主管是否正确?
洋番薯
洋番薯 Lv.7
2014年03月06日 10:03:42
只看楼主

本帖最后由 yfs520520 于 2014-3-6 10:07 编辑 新人刚做设计,业主提出图中两台自吸泵共用一个吸水管,会使得左边那台无法抽水,原因是“两台泵之间管路有空气,影响左边那泵的抽水”。请问自吸泵如图安装是否会有业主所说的问题???自吸泵安装有没更合理的安装建议?

本帖最后由 yfs520520 于 2014-3-6 10:07 编辑

新人刚做设计,业主提出图中两台自吸泵共用一个吸水管,会使得左边那台无法抽水,原因是“两台泵之间管路有空气,影响左边那泵的抽水”。

请问自吸泵如图安装是否会有业主所说的问题???

自吸泵安装有没更合理的安装建议?

WP_20140104_033_副本.jpg

免费打赏
tan2298772489
2014年03月10日 09:14:28
22楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
shuishijie2014
2014年03月10日 10:21:51
23楼
来学习,大伙加油:)
回复
yuewen123
2014年03月10日 16:26:31
24楼
学习了,感谢大家
回复
aceanny
2014年03月10日 19:12:14
25楼
说两点:
1:水泵进口貌似没有阀门,如果一台维修另外一台改怎么运行?
2:从进水管道看,如果两台水泵同时运行,进水管道过小,可能出现进水管道抽真空现象,业主所担心情况可能会发生,建议慎用!
回复
xiaoxiao19901212
2014年03月10日 19:48:28
26楼
kankan217 发表于 2014-3-9 15:00 如果是一用一备的话最好在每台水泵进水口哪里装一个阀门不就可以了嘛,用哪台开那个阀门用控制箱控制
回复
xiaoxiao19901212
2014年03月10日 19:50:44
27楼
我想问下楼主泵前后不加软接吗?
回复
洋番薯
2014年03月10日 21:04:56
28楼
xiaoxiao1990121 发表于 2014-3-10 19:50 我想问下楼主泵前后不加软接吗?看泵,大泵出水要加;而进水口一般都加,图中泵进水口有软接。
回复
lichangan1000
2014年03月11日 10:57:55
29楼
1.不能公用吸水管。
2.从图上看,水腔容积有限,所以吸水管容积不能太大(即长度不能太长)否则影响真空度,水上不来。
回复
long120823427
2014年03月11日 10:59:40
30楼
我们这里的一用一备泵都是这个方式安装的,只是我们的泵前方都加了手动开关阀,有一点也是我们这里泵所在的位置低于液体的液位,也就是说我们的管里面都是有物料的。就是不知道你们那里是怎么样的。若是有物料这样安装是没有业主说的问题的,若是没有那肯定会出现。建议你在泵前安装一个手动阀门就可以了。
回复
shanying190
2014年03月11日 11:23:07
31楼
如果是用于消防的,从水池吸收不能公用吸水管。
回复

相关推荐

APP内打开