两台自吸泵共用主管是否正确?
洋番薯
洋番薯 Lv.7
2014年03月06日 10:03:42
只看楼主

本帖最后由 yfs520520 于 2014-3-6 10:07 编辑 新人刚做设计,业主提出图中两台自吸泵共用一个吸水管,会使得左边那台无法抽水,原因是“两台泵之间管路有空气,影响左边那泵的抽水”。请问自吸泵如图安装是否会有业主所说的问题???自吸泵安装有没更合理的安装建议?

本帖最后由 yfs520520 于 2014-3-6 10:07 编辑

新人刚做设计,业主提出图中两台自吸泵共用一个吸水管,会使得左边那台无法抽水,原因是“两台泵之间管路有空气,影响左边那泵的抽水”。

请问自吸泵如图安装是否会有业主所说的问题???

自吸泵安装有没更合理的安装建议?

WP_20140104_033_副本.jpg

免费打赏
粘土人世纪
2014年03月07日 10:01:50
2楼
两个同时开启吗?应该是一备一用

两个同时开启主管改变一下管径,加排气阀
回复
ifreez
2014年03月07日 11:22:02
3楼
负压排气阀么
回复
wuzhu05
2014年03月07日 12:26:10
4楼
个人觉得加泵前管路加排气阀不合理,因为自吸泵的泵前管路应为真空,排气阀很可能会吸气,造成泵运行故障。
回复
洋番薯
2014年03月07日 15:34:49
5楼
sai0510 发表于 2014-3-7 10:01 两个同时开启吗?应该是一备一用 两个同时开启主管改变一下管径,加排气阀泵设计为一备一用,排气阀不会造成空气进去,泵更运行不。。。
回复
洋番薯
2014年03月07日 15:35:10
6楼
ifreez 发表于 2014-3-7 11:22 负压排气阀么很高端的样子。
回复
洋番薯
2014年03月07日 15:37:52
7楼
wuzhu05 发表于 2014-3-7 12:26 个人觉得加泵前管路加排气阀不合理,因为自吸泵的泵前管路应为真空,排气阀很可能会吸气,造成泵运行故障。你觉得业主所说的,三通右侧的管路中有空气影响左边那台泵运行。这个理由成立吗?还是说启动左边泵的时候右边本身存在气密性问题,导致有空气进入无法使左边泵正常吸入水?
回复
凯文小水
2014年03月07日 16:38:55
8楼
泵的设置一般为一用一备 “wuzhu05 发表于 2014-3-7 12:26
个人觉得加泵前管路加排气阀不合理,因为自吸泵的泵前管路应为真空,排气阀很可能会吸气,造成泵运行故障。”
回复
大水牛
2014年03月07日 22:38:39
9楼
本帖最后由 大水牛 于 2014-3-8 08:24 编辑

1、看管径是一用一备,自吸泵不建议公用吸水管路,吸水管路上也没有设检修阀,一台泵检修的时候另外一台泵能用???2、吸水管路设置不锈钢软管,是否考虑了,软管能承受多大的负压。
回复
洋番薯
2014年03月08日 11:35:55
10楼
大水牛 发表于 2014-3-7 22:38 1、看管径是一用一备,自吸泵不建议公用吸水管路,吸水管路上也没有设检修阀,一台泵检修的时候另外一台泵能 …嗯,下次注意不公用吸水管。吸水管前的检修阀被业主砍了,现在又觉得有问题了。那个软接全是没考虑到负压的问题。3Q3Q.
回复
waste_water
2014年03月08日 12:56:35
11楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!