我们院的好多图纸附设变电所都做成了TN-C-S接地系统,这样的危害性大吗?最严重的后果是什么?

我们院的好多图纸附设变电所都做成了TN-C-S接地系统,这样的危害性大吗?最严重的后果是什么?
免费打赏
electricity
2014年03月09日 09:18:14
22楼
楼主请把设计院图纸发上来,你的语言描述容易产生误解
回复
muyuyao
2014年03月09日 15:29:00
23楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-9 15:38 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-9 08:27 哪来的规定“带附设变电所的建筑物内”只能是TN-S系统,而不能是TN-C-S系统?哪来的规定“变配电室就 …哪来的规定“带附设变电所的建筑物内”只能是TN-S系统,而不能是TN-C-S系统?———就是我给出的雷规强条!!!你看不懂中国话吗???!!!哪来的规定“变配电室就在建筑物内部,给楼内各楼层分箱等”都必须“采用TN-C型式四线供电”?———没有人这么说!!!又是你自己编造的吧???!!!不过颠倒黑白、嫁祸于人、胡搅蛮缠、一直是你的强项,我早已经领教无数次了!!!我就反对此种违反以上雷规强条的做法!!!哪来的规定“带附设变电所的建筑物内采用TN-C-S系统”就一定违反防雷设计的“强规”?———-就是我给出的雷规强条!!!你看不懂中国话吗???!!!说什么“该分析的我都分析了,楼主的叙述中只强调了一个建筑物,并没有出线另外一个建筑物的字眼,所以我判定楼主所说的就是我分析的情况”——-纯属主观武断,胡说八道!———-科学分析你都看不懂,国标规范你也看不懂,你还搞什么设计!!!纯粹丢人现眼、祸国殃民!!!说什么“除非楼主叙述时不严谨,出现了偏差!!!”、“不过楼主可以出面澄清他究竟说的是什么情况!!!”早就警告你在条件没有弄清之前,不要好为人师!———–根据楼主所说条件,我基本已经弄清楚了!!!除非楼主叙述时不严谨,出现了偏差!!!但我所做的分析丝毫没有问题!!!
回复
hzhsj
2014年03月09日 16:41:49
24楼
muyuyao 发表于 2014-3-9 15:29 哪来的规定“带附设变电所的建筑物内”只能是TN-S系统,而不能是TN-C-S系统?———就是我给出的雷规 …睁眼说瞎话:《建筑物防雷设计规范》GB 50057-20106.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。条文说明6.1.2 当电源采用TN系统时,建筑物内必须采用TN-S系统,这是由于正常的负荷电流只应沿中线N流回,不应使有的负荷电流沿PE线或与PE线有连接的导体流回,否则,这些电流会干扰正常运行的用电设备。本条为强制条文。是你说的意思吗?
回复
muyuyao
2014年03月09日 16:52:01
25楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-9 16:55 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-9 16:41 睁眼说瞎话:《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010你自己看不懂中国话吗???!!!你长了眼也没用,睁不睁眼一样,你也就只会说瞎话!!!你光长眼还不够,关键是要长脑子,还必须有小学语文水平!!!放大一点给你看!!!6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。
回复
hzhsj
2014年03月09日 17:00:03
26楼
muyuyao 发表于 2014-3-9 16:52 你自己看不懂中国话吗???!!!你长了眼也没用,睁不睁眼一样,你也就只会说瞎话!!!你没有看到条文说明:“这是由于正常的负荷电流只应沿中线N流回,不应使有的负荷电流沿PE线或与PE线有连接的导体流回,否则,这些电流会干扰正常运行的用电设备”。你懂这是什么意思吗?不知有汉,何论魏晉。
回复
muyuyao
2014年03月09日 17:03:03
27楼
hzhsj 发表于 2014-3-9 17:00 你没有看到条文说明:“这是由于正常的负荷电流只应沿中线N流回,不应使有的负荷电流沿PE线或与PE线有连接 …我早就知道你还会说什么,不过我也早已经准备好了应答材料!!!别再卖乖了!!!1分钟之内自己说出来吧!!!我也会在1分钟之内予以回复!!!
回复
muyuyao
2014年03月09日 17:11:47
28楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-9 17:13 编辑

6分钟过去了!!!

你怎么一直不敢吭声了???!!!

害怕了吗???!!!

我一直再等你发言,别装熊了!!!

我没时间再等了,我还有要事去办!
!!

不过,我可以先把话提前放在这里!!!

请注意:

你别再妄想PEN线进户后不做重复接地了!!!

因为GB14050-2008系统接地的形式及安全技术要求 有如下规定:

PEN导体应在建筑物的入口处作重复接地,若遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接。
回复
难得糊涂灬
2014年03月10日 09:24:28
29楼
学习了,那么多的要求!
回复
muyuyao
2014年03月10日 13:49:34
30楼
hzhsj 发表于 2014-3-9 17:00 你没有看到条文说明:“这是由于正常的负荷电流只应沿中线N流回,不应使有的负荷电流沿PE线或与PE线有连接 …你懂这是什么意思吗?不知有汉,何论魏晉。 ——–看来你懂这是什么意思,赶紧回答啊!!!我已经等了20多个小时了!!!你又理屈词穷了吧!!!
回复
bsyn1
2014年03月11日 19:46:40
33楼
q123321aaa 发表于 2014-3-8 22:55 楼主请把设计院图纸发上来,你的语言描述容易产生误解。就是muyuyao所说的意思,变电站在建筑物地下一层,低压柜出去的电缆都是四芯电缆
回复