我们院的好多图纸附设变电所都做成了TN-C-S接地系统,这样的危害性大吗?最严重的后果是什么?

我们院的好多图纸附设变电所都做成了TN-C-S接地系统,这样的危害性大吗?最严重的后果是什么?
免费打赏
bsyn1
2014年03月11日 19:49:10
34楼
hzhsj 发表于 2014-3-9 08:27 哪来的规定“带附设变电所的建筑物内”只能是TN-S系统,而不能是TN-C-S系统?哪来的规定“变配电室就 …其实这也是我最疑惑的地方,除了雷规,我也没看到这样的规定。最多是“宜”
回复
lvkai12345
2014年03月11日 21:33:07
35楼
但我们这地区近几年是这样的:低压室地和零是用排连接,接地用扁钢沿电缆套管外埋地敷设,扁钢进入建筑物后直至400V时终止,所有配电箱,T接箱,表箱都作重复接地
回复
lvkai12345
2014年03月11日 21:56:11
36楼
不知是否正确请各位大侠指正!
回复
muyuyao
2014年03月11日 22:27:34
37楼
bsyn1 发表于 2014-3-11 19:46 就是muyuyao所说的意思,变电站在建筑物地下一层,低压柜出去的电缆都是四芯电缆谢谢楼主出面澄清!!!看来我对楼主言语的推测完全正确!!!其实我也是很自信的!!!其道理我已经分析过了!!!
回复
muyuyao
2014年03月11日 22:31:26
38楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-11 22:35 编辑 bsyn1 发表于 2014-3-11 19:49 其实这也是我最疑惑的地方,除了雷规,我也没看到这样的规定。最多是“宜”这倒是大实话!!!但那毕竟是雷规强条,我认为先严格执行再说!!!也许后续相关规范修订时也会有此要求,并会给出更加详尽的解释!!!这似乎也更加符合科学发展观!!!
回复
muyuyao
2014年03月11日 22:34:32
39楼
lvkai12345 发表于 2014-3-11 21:33 但我们这地区近几年是这样的:低压室地和零是用排连接,接地用扁钢沿电缆套管外埋地敷设,扁钢进入建筑物后直 …没看懂您的说明!!!请说清楚些!!!变压器离您所说的低压室有多远???!!!变压器又是几台???!!!
回复
hzhsj
2014年03月12日 08:46:07
40楼
本帖最后由 hzhsj 于 2014-3-12 09:00 编辑 bsyn1 发表于 2014-3-11 19:49 其实这也是我最疑惑的地方,除了雷规,我也没看到这样的规定。最多是“宜”1、TN-S系统纯属理论上的概念,现实中只存在TN-C-S系统。2、“低压柜出去的四芯电缆”可以是3L+PEN,也可以是3L+N,PE线另有所设。3、如果建筑物基础钢筋互相连通,PEN线是可以“重复接地”的,并无“杂散电流”之虞。4、还是多听听师傅或师兄的教导,实践是检验真理的唯一标准,不要轻信某些“不搞设计”的人假充权威、混淆视听。
回复
electricity
2014年03月12日 08:56:01
41楼
hzhsj 发表于 2014-3-12 08:46 1、TN-S系统纯属理论上的概念,现实中只存在TN-C-S系统。2、“低压柜出去的四芯电缆”可以是3L+PEN,也 …1. 很牵强,有点道理,但基本可以算错。(不必太纠缠变压器到低压总柜这一段)2. 对一个电机供电,3L+PE电缆芯怎么不行?当然可以。3. 纯粹误导4.正确。
回复
hzhsj
2014年03月12日 09:11:32
42楼
electricity 发表于 2014-3-12 08:56 1. 很牵强,有点道理,但基本可以算错。(不必太纠缠变压器到低压总柜这一段)2. 对一个电机供电,3L+P …1.“牵强”是因本人水平有限,“有点道理”却是坚信不疑,但基本上可以算是无大错。(纠缠不纠缠变压器到低压总柜这一段与老兄的认知能力有关)2.本人并没有说过“ 对一个电机供电,3L+PE电缆芯怎么不行?”何来此问?3. 洗耳恭听“正”导。4.有点谬奖了,谢谢。
回复
electricity
2014年03月12日 10:22:37
43楼
这个问题争论很多。但我认为大家应该先把“杂散电流”这个定义搞清楚,或者把个人对这个的理解都说出来,可以图文并茂,这个是核心问题。