求助各位 21万平米商业综合体用多大变压器
bestzqfeng
bestzqfeng Lv.6
2014年03月05日 20:10:33
只看楼主

商业综合体21万平.高层3-4栋28层 地下3层 我刚来房地产公司做电气工程师,不是太懂啊!老总让我估一下临时用电量和配多大的变压器塔吊可能5个 按每个70kw 加上其他设备和照明 大概有多少负荷呢 我自己算了下 1台630的变压器也就够了 但是问了别人说不够 要两台630变压器 怎么这么大负荷呢 我少算了什么呢前期还有什么用电设备需要计算负荷 打桩机? 没有经验 请多指点

商业综合体21万平.高层3-4栋28层 地下3层
我刚来房地产公司做 电气工程 师,不是太懂啊!
老总让我估一下临时用电量和配多大的 变压器
塔吊可能5个 按每个70kw 加上其他设备和 照明 大概有多少负荷呢
我自己算了下 1台630的 变压器 也就够了 但是问了别人说不够 要两台630变压器
怎么这么大负荷呢 我少算了什么呢
前期还有什么用电设备需要计算负荷 打桩机? 没有经验 请多指点
最好还能给我发个甲方出的临电方案
万分感谢 谢谢
免费打赏
云飘飘
2014年03月06日 06:51:58
2楼
一台630KVA的变压器已经够了,不会同时是用的
回复
liu583829685
2014年03月06日 11:17:09
3楼
电焊机、卷扬机、、、、、、
回复
马瘦毛长
2014年03月06日 14:15:20
4楼
临电方案要求总包做。
临电方案的具体内容参照临电规范JGJ46-2005及现场的实际情况确定。施工概况;现场用电设备功率统计;根据总容量大小确定甲方应提供的容量;现场线路规划(总箱-分箱-开关箱);各分路线径开关参数计算;防雷接地设计;安全用电措施;电气防火措施;触电应急救援预案;系统图;平面图。
计算时,部分内容可参考临电规范附录中内容(功率对应的导线、开关参数)。总功率计算参照工厂供电教材用需要系数法确定。
回复
xukaianna
2014年03月06日 15:27:43
5楼
最好用两台630KVA的变压器,一主一备。
回复
lifei0104
2014年03月06日 18:15:12
6楼
是不是太大啦,我感觉是不是使用两个400的就可以了吧
回复
开心的人
2014年03月07日 11:42:50
7楼
学习,我也不知道
回复
szx1974
2014年03月07日 12:21:09
8楼
考虑压桩和做维护时设备的用电,630KVA是小的,应该需2台。桩基完成后这个面积个人认为630还是小了点,需要考虑生活区的用电,应该在800-1000为宜。
回复
lifei0104
2014年03月07日 12:22:36
9楼
就是啊,有 大神路过也给指点一下
回复
wangkai150
2014年03月07日 21:25:35
10楼
先从看懂图纸 看懂代号开始啊
回复
wangkai150
2014年03月07日 21:27:36
11楼
万事开头难 我现在也是换个新工地 很多重新开始学起
回复

相关推荐