我公司近期要进行一个大型项目的中央空调建设,采用水地源热泵系统。在这里我想请教各位老大,这种系统的实际运行能效和设计是一样的吗?有没有差距?如果有那么这个差距多大?说到维护维修室内系统和其它系统是一样的,可问题在于地下埋管的管道系统,我想万一这管道使用过程中遇到地质轻微变动,以致地埋管变形或是破坏,那么这种情况能维修更换?如果能是如何实现的呢?求大神指点迷津!
我公司近期要进行一个大型项目的中央空调建设,采用水地源热泵系统。
在这里我想请教各位老大,这种系统的实际运行能效和设计是一样的吗?有没有差距?如果有那么这个差距多大?
说到维护维修室内系统和其它系统是一样的,可问题在于地下埋管的管道系统,我想万一这管道使用过程中遇到地质轻微变动,以致地埋管变形或是破坏,那么这种情况能维修更换?如果能是如何实现的呢?求大神指点迷津!
22楼
wfl1980514 发表于 2014-3-11 08:45 地源只是管道与土壤进行热交换,怎么会污染地下水??浅层地下水很大部分其实就是地表水渗透下去的,土壤被污染了地下水肯定是要被污染的。
回复
23楼
地源、水源系统都是坑爹的货,
地源的维护根本就没有办法,如果像前楼有兄弟说采用冷却塔+地埋管,这样的设计就说明地源的稳定性就没办法保障。为什么还要花这个钱呢?
水源的话要考虑自然水体,抽地下水太坑爹了:水质会管道的腐蚀、结垢等等。如果项目附近有水质稳定的大面积自然水体,水源热泵还是有点好处的。冷却水回水还可以做其他的景观用水。
回复
24楼
maoxinqing 发表于 2014-3-11 12:55 地源、水源系统都是坑爹的货,地源的维护根本就没有办法,如果像前楼有兄弟说采用冷却塔+地埋管,这样的设 …能不能仔细说说地源热泵系统的问题?谢谢
回复
25楼
wodeiq007 发表于 2014-3-11 11:35 浅层地下水很大部分其实就是地表水渗透下去的,土壤被污染了地下水肯定是要被污染的。这个道理我懂,但是地源热泵和地表水也没有关系啊
回复
26楼
现在都讲究环保,其实我认为地源热泵就是其中一种,就是初投资高。但不是一般地方都能装的,跟地质、技术有很大关系,目前我们在上海做了几套地源热泵一直用的都还不错呀,但也不是大型就一般别墅,个人发表
回复
27楼
wfl1980514 发表于 2014-3-11 13:43 能不能仔细说说地源热泵系统的问题?谢谢1、地埋管故障后没办法检修;2、地源热泵目前还没有办法解决冷却端换热量的衰减问题;3、造价;4、对周边土地使用情况的限制;5、系统实际的能效比并不如厂家或经销商宣传的那可以可观;
回复
28楼
大型系统不知道国内有没有成功先例。好像小型的系统在欧洲已经普遍。
回复
29楼
怎么维护,地埋管怎么维护?
回复
30楼
地埋管维护,如何维护?!
回复
31楼
做地源热泵工程,核心部分是计算地埋管的数量。首先做地埋管热响应试验及做测试孔实验,测得地埋管的换热量,目前很多做法就是根据经验进行估算换热量,因各地土壤的成份及含水量或者含水率不一样,导致换热系数不同,造成换热量有很大区别;
地埋管和换热孔之间存在空洞,导致没有足够的换热量,下完地埋管后,怎样保证换热管和管孔之间密实接触,也是比较关键的施工环节。
下管前的试压、下完管的打压及保压,确保隐蔽工程不漏水;
另外:选用优质的HDPE管材,并预留几个换热孔保证足够承压;
回复