请教各位: 变电站开关柜内开关需要更换,原开关型号为ZN28-12/1250 分体式开关。由于一些原因想采用ZN63(VS1)开关替换(只更换开关,不是开关柜整体更换)。 请问这是否能够实现? 如果能实现,最好能说说具体实施细节。 谢谢
请教各位:
变电站开关柜内开关需要更换,原开关型号为ZN28-12/1250 分体式开关。由于一些原因想采用ZN63(VS1)开关替换(只更换开关,不是开关柜整体更换)。
请问这是否能够实现? 如果能实现,最好能说说具体实施细节。
谢谢
12楼
路过学习学习
回复
13楼
路过学习学习
回复
14楼
可以更换
但是需改造
回复
15楼
hb0430 发表于 2014-3-6 09:32 VS1是一体化操作机构,想来你是XGN或者GG1A的老柜子了,换是可以换,只是需要重新更改安装横梁的结构和位置 …请问,开关相间距和开关进出线间距是否需要考虑?还有就是改造成本高吗? 每台柜子2~3千能不能实现谢谢
回复
16楼
原全可以的。只要给得了钱,改成手车式都可以。2.3仟也太小了吧。3个人一天搞掂,最小6.7仟。
回复
17楼
相间距不用太大变动,但是分支排有可能得重新做。你说那个费用如果仅仅是人工费还是差不多的:lol
回复
18楼
zzzcl123 发表于 2014-3-12 12:48 请问,开关相间距和开关进出线间距是否需要考虑?还有就是改造成本高吗? 每台柜子2~3千能不能实现2~3千的成本肯定不够了!
回复
19楼
ZN28A/ZN28K与ZN63(VS1)结构不同,操作机构也不一样,当然二次线也不一样,如果是固定安装的话,有的厂家安装孔也不一样。
回复
20楼
可以,ZN28分体式的配的是弹簧操作机构CT19或电磁操作机构CD10,换成VS1要选固定式的VS1,柜内角钢需要重新定位焊接,XGN2-12我们经常选用这两种方案
回复